Rustamsamara
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 16/08/15
2015-08-16 12:35:30
Здравствуйте, имеется SMTU1500i. При работе и небольшой нагрузке самопроизвольно выключается и загорается ошибка AVR Relay WELD. Разобрал увидел на схеме 5 черных реле RY1-RY5. Какое именно отвечает за этот самый AVR?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-08-16 17:21:55
За avr отвечают 3 реле ,а вот какое именно надо выяснить с помощью латр чтобы знать при переходе на какую ступень avr возникает ошибка.Хотя проблема может быть и в снижении ёмкости конденсаторов шунтирующих контакты.
Rustamsamara
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 16/08/15
2015-08-17 12:35:59
Дело в том что и без нагрузки может проработать часов 6, а потом писк и ошибка AVR Relay weld. Если что то подключено к бесперебойнику, то при ошибке выключается мгновенно. С напряжением в квартире все в порядке. Если батарею отключить, то все работает и ошибка не вылазиет.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-08-18 22:55:09
Если проблема с реле понижения ,то род нагрузкой будет несколько чаще а если повышения,то наоборот род нагрузкой реже.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-08-20 00:33:33
Если проблема с реле понижения ,то род нагрузкой будет несколько чаще а если повышения,то наоборот род нагрузкой реже.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям