2015-08-16 12:35:30Здравствуйте, имеется SMTU1500i. При работе и небольшой нагрузке самопроизвольно выключается и загорается ошибка AVR Relay WELD. Разобрал увидел на схеме 5 черных реле RY1-RY5. Какое именно отвечает за этот самый AVR?
За avr отвечают 3 реле ,а вот какое именно надо выяснить с помощью латр чтобы знать при переходе на какую ступень avr возникает ошибка.Хотя проблема может быть и в снижении ёмкости конденсаторов шунтирующих контакты.
Rustamsamara
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 16/08/15
2015-08-17 12:35:59
Дело в том что и без нагрузки может проработать часов 6, а потом писк и ошибка AVR Relay weld. Если что то подключено к бесперебойнику, то при ошибке выключается мгновенно. С напряжением в квартире все в порядке. Если батарею отключить, то все работает и ошибка не вылазиет.