АвторТема:  NetBotz Rack monitor 200
andreychik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 09/08/12
2014-12-03 04:38:51
Здравствуйте,подскажите как к netbotz подключить датчик ИП 212- 4СБ есть кабель с одной стороны RG-45 а с другой две жилы черная и красная,остальные заглушены под термоусадкой.Питание на датчик можно подать с соответствующих клемм на стойке,а куда подключить сигнальные контакты?распайки гнезд rj45 я не нашел.Боюсь спалить стойку.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-12-03 12:18:30
Насколько мне не изменяет память пожарный извещатель имеет сухой замкнутый контакт от герконовогол реле и работает с прибором Vista10 .Поэтому изучите схему извещателя ссылка и подумайте как сделать согласующее устройство.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-12-03 12:20:11
Проще всего его подключить его карте сетевого управления ,вроде Ap9619 ,как вариант.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2014-12-03 14:08:48
ссылка описание NetBotz, так что RJ45 в NetBotz в один из шести разъемов "Порты датчиков" другой стороной (черный и красный провод) в ШС1 и ШС2 датчика ИП 212- 4СБ. Напряжение 12В берем с разъема NetBotz "Выходное напряжение"
andreychik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 09/08/12
2014-12-05 01:17:37
Большое спасибо.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям