Автор | Тема: Smart RT2000 не переходит на сеть |
aleks_pisarenko
Участник
Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 09/09/12 |
2012-09-09 16:14:39 Здравствуйте! Есть UPS Smart RT 2000. Совершенно не хочет работать от сети (работает только от батарей). В программе UPS diag2 в графе входное напряжение пишет "320 Вольт".
Подскажите в чем может быть проблема? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-09-10 11:16:32
| 1-Уменьшить входное напряжение,что-бы попадало в диапазон 120-280 вольт.2-Измерить напряжение тестером с погрешностью не хуже 0,5 % и установить это значение в окошечке программы...ну или добавить /убавить клавишами + и - . |
|
aleks_pisarenko
Участник
Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 09/09/12 |
2012-09-10 16:05:55
| С напряжением в сети все хорошо. До UPS стоит стабилизатор. Так же заметил, что в окошке программы напряженние аккумуляторов составляет 60,2 В. Хотя по замерам приблизительно 54В. Этот "глюк" имеет своиство как пропадать так и появляться сам по себе, и UPS начинает замечательно работать. |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2012-09-10 19:14:13
| aleks_pisarenko скачайте APC-Fix ссылка , UPS diag2 отправляем в топку, после это смотрим что пишет APC-Fix: входное напряжение, напряжение батарей, Firmware. |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2012-09-10 20:23:05
| Чтоб измерял 320 вольт ,такого пока не встречал .Да и стабилизатор ему думаю не нужен . А вот "глюк" ,что программно показывает напряжение батареи 60 вольт было , у четырёх новых ибп , причем после получаса работы как включишь , но бывало и через сутки . Причина была впаянном наоборот электролите С153 в контроллере . |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-09-11 01:02:47
| Да там вроде заряда не было вообще.Я тут перепаивал в паре плат.Может как-то и на измерение влияет....он должен быть полосочкой от разьема платы. |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2012-09-11 01:42:50
| В моем случае на измерение входного напряжения это не влияло ,долго после появления глюка не гонял .Возможно и проявилось бы ещё что . |
|
aleks_pisarenko
Участник
Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 09/09/12 |
2012-09-11 15:57:32
| Если честно - то ИБП довольно старый (служил долго и на совесть). По этому все таки большое подозрение на электролит. Но при визуальном осмотре плат никаких признаков не видно. |
|
aleks_pisarenko
Участник
Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 09/09/12 |
2012-09-11 16:00:19
| В программе APC-Fix такая же беда. Входное нарпяжение 320 В., Напряжение аккумулятора тоже в районе 60 В. А так же скачет температура ИБП от 25 до 32 град. с периодичностью в 1 сек. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-09-14 00:47:49
| Скорее всего мелкие круглые электролиты на плате мозга около линейных стабилизаторов. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-09-14 00:48:19
| 33х35 вроде. |
|
aleks_pisarenko
Участник
Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 09/09/12 |
2012-10-04 10:44:06
| По поводу С153, то с ним все нормально, впаян так как должен. А по поводу конденсаторов 33х35 так они же вроде твердотельные, с ними ничего не могло случиться.
P.S. У ИБП появились новые проблемы. Он так же ни стого начал "говорить", что у него не нормальное выходное напряжение, и теперь просто отключает выход. Но сам продолжает работать... |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-10-05 00:31:17
| Внутри обычная бумага с фольгой,рулоном ,пропитанная свиным жиром)).АЦП питается именно от них,высыхание этих кондюков очень часто приводит к бабаху ИБП.если есть возможность,поставьте платку от другого ИБП,можно от 1000RT.там есть еще проблемка в вспомогательных источниках на 3845 ,в аналогичных емкостях..но она бывает реже. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-10-05 00:32:39
| Твердотельные обычно квадратные или окукленные,но из-за астрономической стоимости давно не применяют,только в жестких дисках. |
|
aleks_pisarenko
Участник
Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 09/09/12 |
2012-10-05 09:20:47
| Вчера все же заменил конденсаторы на плате все 5 шт. Вот уже 12 часов ИБП работает в штаном режиме. Есть только маленькая проблемка, он изредка без всяких переключений, скачков, и т.д. пищит. Звук довольно короткий, но точно из внутреннего динамика. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-10-05 15:13:51
| Ну и что ты рогом упирался,написали столько..твердотельные-твердотельные....я их не одну сотню сменил,таких твердотельных)))Хорошо не иобнул инвертор,повезло....отключи от программы,вынь кабель сети,отключи кнопкой 2 раза,потом включи не подключая к компу и пищать не будет. |
|
aleks_pisarenko
Участник
Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 09/09/12 |
2012-10-05 15:41:56
| Огромное спасибо!!! |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|