APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  ИБП APC Smart-UPS 3000VA
гость
Гость
2008-08-28 07:35:10
на ИБП APC Smart-UPS 3000VA постоянно мигает вся индекация. Что это означает?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2008-08-28 10:42:43
Гость! Вы не назвали какой Smart, его серийный номер, мигают все или средние 6. Но с таким дефектом все же лучше в сервис.
гость
Гость
2008-08-29 11:08:32
Smart-UPS 3000VA XL мигают средние 6 серийник не могу сказать На сайте про него что-то невразумительное, типа причина в перегреве внутри ИБП, мне нужно причина для руковдства, заранее благодарен
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2008-08-29 15:57:30
Найдите на своем ИБП шильдик со штрих кодом, верхняя надпись точное название модели, нижняя - серийный номер. Вот эти данные и огласите.
гость
Гость
2008-09-01 12:40:42
SUA2200RMXLI3U SUA3000RMXLI3U
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2008-09-01 14:52:39
название модели осилили, а серийные номера? например: SUA2200RMXLI3U s/n AS0123456789
Pavel Menakhin
Команда APC


Тем: 0
Сообщений: 93
На форуме с 00/00/00
2008-09-01 15:27:06
Добрый день. Попробуйте провести след. операцию: Первый способ обнуления настроек и памяти: 1) отключаете источник кнопкой выключения; 2) отсоединяете все, что подключено к ИБП сзади; в случае если в источнике есть плата сетевого управления ОБЯЗАТЕЛЬНО извлекаете ее; 3) Нажимаете повторно и удерживаете кнопку отключения источника в течение 5-10 секунд пока не услышите щелчок; 4) Отсоединяете (вытаскиваете) battery connector (треугольный черный разъем, соединяющий батареи с источником на задней стенке ИБП). В случае его отсутствия, отсоединяете и извлекаете батареи внутри ИБП;; 5) Нажимаете на кнопку включения источника бесперебойного питания: произойдет еще один щелчок; 6) Подключаете все обратно и пробуете запустить UPS заново. Второй способ обнуления настроек и памяти: 1) отключаете источник кнопкой выключения; 2) отсоединяете все, что подключено к ИБП сзади; в случае если в источнике есть плата сетевого управления ОБЯЗАТЕЛЬНО извлекаете ее; 3) Отсоединяете и вынимаете батареи из ИБП; 4) Нажимаете и удерживаете кнопку включения ИБП в течение 5-15 секунд. Возможно, при этом услышите щелчок; 5) Подключаете все обратно и пробуете запустить UPS заново.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2008-09-01 18:25:34
........и в итоге скорее всего обнаружится реле - Boost со сгоревшими и слипшимися контактами, хроническая болезнь всех SUA с любым номером, и тем более если отработал несколько в сети с нестабильным напряжением. А номер, видать, трудно читается.
гость
Гость
2008-09-02 10:59:48
всем спасибо, не помогло, повезу в сервесный центр
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.