2008-08-28 07:35:10на ИБП APC Smart-UPS 3000VA
постоянно мигает вся индекация.
Что это означает?
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2008-08-28 10:42:43
Гость! Вы не назвали какой Smart, его серийный номер, мигают все или средние 6. Но с таким дефектом все же лучше в сервис.
гость
Гость
2008-08-29 11:08:32
Smart-UPS 3000VA XL
мигают средние 6 серийник не могу сказать
На сайте про него что-то невразумительное, типа причина в перегреве внутри ИБП, мне нужно причина для руковдства, заранее благодарен
название модели осилили, а серийные номера? например: SUA2200RMXLI3U s/n AS0123456789
Pavel Menakhin Команда APC
Тем: 0 Сообщений: 93 На форуме с 00/00/00
2008-09-01 15:27:06
Добрый день.
Попробуйте провести след. операцию:
Первый способ обнуления настроек и памяти:
1) отключаете источник кнопкой выключения;
2) отсоединяете все, что подключено к ИБП сзади; в случае если в источнике есть плата сетевого управления ОБЯЗАТЕЛЬНО извлекаете ее;
3) Нажимаете повторно и удерживаете кнопку отключения источника в течение 5-10 секунд пока не услышите щелчок;
4) Отсоединяете (вытаскиваете) battery connector (треугольный черный разъем, соединяющий батареи с источником на задней стенке ИБП). В случае его отсутствия, отсоединяете и извлекаете батареи внутри ИБП;;
5) Нажимаете на кнопку включения источника бесперебойного питания: произойдет еще один щелчок;
6) Подключаете все обратно и пробуете запустить UPS заново.
Второй способ обнуления настроек и памяти:
1) отключаете источник кнопкой выключения;
2) отсоединяете все, что подключено к ИБП сзади; в случае если в источнике есть плата сетевого управления ОБЯЗАТЕЛЬНО извлекаете ее;
3) Отсоединяете и вынимаете батареи из ИБП;
4) Нажимаете и удерживаете кнопку включения ИБП в течение 5-15 секунд. Возможно, при этом услышите щелчок;
5) Подключаете все обратно и пробуете запустить UPS заново.
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2008-09-01 18:25:34
........и в итоге скорее всего обнаружится реле - Boost со сгоревшими и слипшимися контактами, хроническая болезнь всех SUA с любым номером, и тем более если отработал несколько в сети с нестабильным напряжением. А номер, видать, трудно читается.
гость
Гость
2008-09-02 10:59:48
всем спасибо, не помогло, повезу в сервесный центр
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.