2012-03-02 10:35:26Начал моргать индикатор "Замените батарею", после чего ИБП был извлечён из стойки. Через некоторое время очень сильно нагрелись батареи (ИБП был отключен из сети). При вскрытии явно палёных элементов обнаружено не было, а большая часть батарей оказались севшими. ИБП был собран. При нажатии на кнопку включения, ИБП поначалу не реагировал, только раза с 3 включился, но не проходил самотестирование. После выдал КЗ в сеть (вырубило автомат).
Что это может быть и в чем искать неисправность?
Ну что тут сказать, до того как Вы повторно начали включать ИБП в сеть, все было не так страшно, можно было обойтись малой кровью, а теперь только диагностика выявит маштабы катострофы, велкам.
Main Relay,очень часто обрыв пайки прям вокруг выводов обмотки,а если Omron стоит,то часто большое время срабатывания,особенно при пониженном напряжении на батареях.Я 3 ! ИБП так спалил,после кз сети часто полевики лопаются ,причем не все..ИБП может и работать...но до следующего перехода с батареи на сеть.Так что лучше бы вы его показали ,эксперименты могут привести к замене не только батарей,но и платы.