idmitry
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 13/02/10
2010-02-13 20:07:46
Здравствуйте! Проявилось странное поведение ИБП: вдруг без каких-либо видимых причин он отключает все выходы и на передней панели мигают ВСЕ 6 индикаторов. ИБП можно выключить, включить, он проработает минут 10-20 и все повторится снова. Я так понял это не проблема залипших реле буст режима, т.к. симптомы вроде бы не те... подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-02-13 23:52:11
Симптомы как раз те . Вы уверены , что сеть в порядке и после 10 - 20 минут нет кратковременных провалов ( может на фазе что - то включают ) ? Проверить лучше не ожидаючи неопределенное время, а подключив на входе ЛАТР - будет яснее и быстрее. Ну и по S/N гарантию не лишне проверить для экономии.ссылка