Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 12/03/13
2013-03-12 10:08:21
Здравствуйте. Вечером было отключение света. Было 2 сообщение от ИБП: PowerChute Business Edition has detected the following event: Low Runtime Remaining on Agent. и второе: PowerChute Business Edition has detected the following event: Shutdown process started on Agent. Утром ИБП и соответственно все, что было к нему подсоединено, было выключено. Нагрузка: 2 системника (обычных, бп 400 вт) и сетевой коммутатор на 12 портов. За 3 года работы батарею не меняли. Калибровка до конца никогда не доходила (ждал около 8 часов). В настройках ИБП стояло restart ИБП при достижении уровня заряда в 15% (по умолчанию). При включении утром с кнопки батарея оказалась разряженной и начала заряжаться. Через 2 часа заряд достиг 100%. Вопрос: почему при появлении напряжения в сети ИБП не стал заряжаться и не включился? Что делать?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-03-12 14:00:48
Надо заменить батарею!На лицо все признаки недостаточности емкости батареи для поддержания вашей нагрузки.
it@ritcrt.ru
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 12/03/13
2013-03-13 09:25:51
Спасибо, будем пробовать менять батарею.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям