АвторТема:  Back-UPS PRO 420SI
Albert_V
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 01/06/09
2009-06-01 04:54:55
Доброго времени суток! Отдали мне Back-UPS PRO 420SI (плата 640-0232G REV 07). Ситуация такая: Калибровка всех напряжений соответствует действительности, а выходной ток он показывает на 120W 11%. В связи с этим интересует: 1. Я правильно понимаю, что для этой модели 100% это 260W? (если ошибаюсь - поправьте меня, пожалуйста) 2. Есть подозрение на аппаратную неисправность по цепи датчика тока. Не могли бы Вы выслать мне схему или её фрагмент? Заранее Спасибо!
Albert_V
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 01/06/09
2009-06-01 07:38:28
Пожалуйста, скиньте заодно прошивку для EEPROM. Окончательную калибровку я сделаю сам.
Albert_V
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 01/06/09
2009-06-01 15:10:12
РЕШЕНО. Аппаратная неисправность (D32).