Мануэла под рукой нет, а вопрос надо решать.
Есть UPS Matrix 3000 + SmartCell, через него запитано много важного оборудования, которое очень нежелательно выключать...
Суть в чем, UPS просит поменять АБ.
1. Как правильно это сделать с наименьшими потерями для работы оборудования?
2. Возможно ли отключить SmartCell не выключая сам Matrix и все подключенное оборудование?
3. Будет ли работать Matrix и все что на нем сидит, без SmartCell, на время замен АБ в СЦ
В СЦ предлагают привезти всЁ, но это невозможно!
Спасибо.
Добрый день DMI!
Универсальный способ
1. Параллельно UPS установить провод (внешний байпас) с выключателем.
2. Перевести ИБП на ручной байпас(сервисный)
Нагрузка не защищена от проблем с питанием
3. Включить сделаный внешний байпас
4. Отключить ИБП
Теперь делай с ним что угодно, но не забывай что свет отрубить могут в любой момент.
Обратная процедура аналогична.
DMI
Гость
2003-03-11 17:15:19
Добрый день, Электрик!
Спасибо за совет, если я правильно понял этот способ хорош для того, чтобы отключить весь UPS, полностью. А если просто перевести через меню UPS в режим "горячей замены" bypass, т.е. когда все оборудование останется сидеть на ИБ-изоляционном блоке (который нижний), но соответственно оно останется без защиты от перебоев во внешней сети. В это время отключить электронный блок ЭБ, от него уже отцепить SmartCell, заменить в нем 4 АБ, подключить все обратно и вывести UPS из режима bypass? Прав ли я?
Спасибо.