АвторТема:  APC SUA1000I - должно ли такое быть?
Skipper
Участник


Тем: 2
Сообщений: 7
На форуме с 24/06/09
2009-06-24 22:57:31
Есть компьютер с 2-летним блоком питания (не самый лучший, но без ИБП не вырубался даже при моргании лампочек, т.е. очевидных перепадах напряжения). После подключения к APC SUA1000I (Smart-UPS 1000VA), пробую проверить надежность работы, если пропадет электричество. Т.е. выдергиваю из розетки питание ИБП. Все нормально, компьютер работает, ИБП подает от батарей. Когда обратно включаю питание от розетки к ИБП - то в 50 % случаях компьютер вырубается. А писали, что ИБП такого типа должен обеспечивать и правильное напряжение и даже синусоидность выходного сигнала. Т.е. оборудование должно быть нечувствительно к отключению электричества.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-06-25 10:59:37
"..в 50 % случаях .." Этож сколько Вы мучали несчастных ? 10 - 100раз ? Проверьте Ваш 2 -х летний ,"не самый лучший "БП , возможно в нем обнаружатся подсохшие емкости.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2009-06-25 13:41:15
проверьте работу с другим компьютером, чувствительность поставьте пож-ста высокую. Проверьте холодный старт, включение компа, потом подачу напряжения ( интерфейсный кабель отключите).
Skipper
Участник


Тем: 2
Сообщений: 7
На форуме с 24/06/09
2009-06-25 14:01:36
>>Этож сколько Вы мучали несчастных ? >> Ну раз 10 попробовал. А почему мучали? Я думал, для ИБП это нормальная ситуация когда электричество пропадает. А если куплю новый блок питания, то глюков скорее всего не будет, просто тут получается, что видно, не идеальную синусоиду выдается ИБП?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2009-06-25 18:08:57
Нормальный синус, на осцилографе ступенек не замеченно. Просто у этого типа ИБП время переключения на батарейки и обратно 2-4 м/с, а при высохших электролитах в блоке питания, комп отрубится.
Skipper
Участник


Тем: 2
Сообщений: 7
На форуме с 24/06/09
2009-06-25 20:30:17
Придется новый блок питания покупать... Зато теперь имею хороший тестировщик блоков питания - подключаем комп к UPS и раз 10 делаю выкл-вкл питания к UPS. Если хотя бы раз комп вырубается, значит втопку такой блок питания. :)
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-06-25 23:40:38
Можно и купить ,а можно и емкости заменить ,если дружны с паяльником.Вот только такие проверки ! Пожалейте батареи и релюхи - первые дороги ,а последние и без этого довольно часто выходят из строя, уж поверьте на слово и с какой периодичностью собираетесь проводить проверки ? Впрочем , железяки Ваши и Вам решать, Удачи на пути познаний !
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2009-06-26 10:58:15
Время переключения в среднем 2-4мс.
Skipper
Участник


Тем: 2
Сообщений: 7
На форуме с 24/06/09
2009-06-26 14:20:50
>>с какой периодичностью собираетесь проводить проверки ? >> Ну после покупки обязательно было, а дальше - хотя бы раз в полгода. Я же должен быть уверен, что у меня оборудование правильно работает. Мне нужно обеспечить бесперебойное питание :) Пассажирские лифты вон на 10-кратную перегрузку даже проверяют.
Skipper
Участник


Тем: 2
Сообщений: 7
На форуме с 24/06/09
2009-06-26 14:23:10
>>Время переключения в среднем 2-4мс. >> Это значит, что 2-4 мс напряжение вообще падает до нуля или идет сильное искажение, и если блок питания плохой то этого может быть достаточно чтобы он вырубился?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-06-26 16:34:54
У Smart - ов по умолчанию самопроверка при каждом включении и каждые 14 дней ( можно ввести и 7 ) ссылка . Остальное значит , что если в Вашем БП компа конденсаторы имеют вместо 680 мкф ,10-20 мкф , то их энергии не хватит на эти 2 - 4 мс отсутствия сети поддерживать работу БП и естественно этого достаточно чтобы все вырубилось.
Skipper
Участник


Тем: 2
Сообщений: 7
На форуме с 24/06/09
2009-06-26 17:28:20
Ну, если у конденсаторов блока питания вместо 680 мкф ,10-20 мкф - то наверное ему недолго жить осталось? И в момент смерти может погубить компьютер?
Joker
Гость
2009-07-08 13:59:52
SUA1000I (тип Line-Interactive) - вообще то при работе от АКБ - не синус, а наверное все таки меандр. При работе от сети - да конечно синус. Если БП в компе с aPFC - могут быть проблемы.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-07-08 14:18:36
Joker ! У SUA1000I при работе от АКБ - не синус ?????!!!!! Вы бы хоть загляните ссылка , тогда не будет " наверное " . Без проблем работает с БП с активной и пассивной PFC функцией . Проблемы если 1000 SC/
Joker
Гость
2009-07-08 14:42:53
Исправляюсь - все правильно синус. Тогда да дело в БП.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2009-07-09 14:34:02
"Нормальный синус, на осцилографе ступенек не замеченно."
Joker
Гость
2009-07-10 13:06:22
"Исправляюсь - все правильно синус. Тогда да дело в БП". Повторим ?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям