Timon25
Участник


Тем: 2
Сообщений: 4
На форуме с 16/06/14
2014-06-16 10:53:37
Мигают все светодиоды при включении от сети (от АКБ работает) - в чем неисправность? Как отремонтировать? И если поломка серьезная то сколько ремонт по цене?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-06-16 11:25:53
Смотря что мигает,все не могут мигать...опишите точно.В этих ИБП часто плохой контакт процессора в колодке или пайка к плате.Но возможно и реле.
Timon25
Участник


Тем: 2
Сообщений: 4
На форуме с 16/06/14
2014-06-16 11:39:21
APC Smart-UPS 3000 мигают 6 внутренних индикаторов при включении. ссылка Вот точно как на видео
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-06-17 01:11:42
Ситуация возникает если измеренное через АЦП значение напряжения на выходе ИБП отличается от рассчитанного программой на основапнии измерения входного напряжения с учетом активированной ступени AVR и калибровочного коэффициента АЦП.Так что однозначно ткнуть пальцем в деталь нельзя.Хотя-бы опишите последовательность появления индикации.Начинает мигать до или после самотеста?И когда появаляется напряжение на выходе относительно нажатия кнопки включения и отображаемой индикации и его амплитуда по отношению к входному напряжению?
Timon25
Участник


Тем: 2
Сообщений: 4
На форуме с 16/06/14
2014-06-17 09:58:42
1-Подаем 220в -при включении кнопки питания в течении 1сек-2сек щелчок реле и в рез-те мигают 6 индикаторов так что похоже что это до теста. 2-Отключаем 220в, включаем на батареях: тест проходит и работает! далее подключаем 220в- щелчок реле (питание на выходе отключается)и мигают 6 индикаторов!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-06-17 11:01:51
Посмотрите галочку,какую неисправность показывает apcfix ,скорее всего Main Relay .оно переключает выход между батареей и сетью.Вероятнее всего залипло,постучите по реле ручкой отвертки,возможно отлипнет,но менять все равно надо.Такая хрень обычно после КЗ на выходе ИБП.
Timon25
Участник


Тем: 2
Сообщений: 4
На форуме с 16/06/14
2014-06-17 14:38:16
Да релюшка) получилось пару раз запустить на минуту и далее также( ! Не подскажешь где (заказать)приобрести ее можно или аналогичную))) При любом результате спасибо)))
Timon25
Участник


Тем: 2
Сообщений: 4
На форуме с 16/06/14
2014-06-17 15:06:30
реле SONG CHUAN 841-P-2A-C-H
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям