АвторТема:  Smart UPS SU700INET завышает значение нагрузку
bigor_2
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 15/12/15
2015-12-15 16:41:54
Доброго времени суток Всем! Решил дать вторую жизнь своему старенькому SU700INET. Заменил батареи на уровне юзера. Ни каких утилит и калибровок не использовал. Блок прошел как обычно самодиагностику и встал в режим работы от сети. Подключил я к нему нагрузку - ноут Lenovo T400. Как только ноут встал на заряд, то ИБП заругался на перегрузку. Зарядка ноута 60 ватт. Попробовал подключить лампу накаливания, тоже уходит в перегрузку. Сегодня качну и поставлю утилиту UpsDiag чтобы посмотреть значения нагрузки. Прошу помочь в каком направлении смотреть. Не откажите в любезности.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-12-15 20:56:41
Сначала смените ёмкости 22*16 вольт 6 шт одну 33*35 и одну 100*6.3 ,вот от ещё состояния сильно зависит показатель мощности.
bigor_2
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 15/12/15
2015-12-15 21:09:20
Спасибо за оперативный ответ. Пробежаться по емкостям это конечно вариант, Но неужели просадка емкости влияет на завышение показаний мощности? Сейчас нагрузил ИБП лампой в 40вт , UpsDiag показывает 62,4%. Без нагрузки 0%.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-12-15 21:46:02
Как хотите,3 из этих емкостей отвечают за показатель мощности,у вас ёмкость их упала в 10 раз ,не говоря о сопротивлении,и вы думаете они влиять на показания не будут? Можно конечно скрутить множитель через терминал ,но это ненадолго и точность измерения ,как и дискретность снизится раза в 3
bigor_2
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 15/12/15
2015-12-16 00:08:16
Емкости проверю и отпишусь.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-12-16 15:18:52
Да нечего тампроверять,надо просто заменить ,именно на новые.Иначе настройки очень не на долго.
bigor_2
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 15/12/15
2015-12-16 22:52:58
Ну прям как в армии) За тебя командир думать будет! Разрешите выполнять?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-12-16 23:09:05
Да простор очень маленький для размышлений,если посмотреть на первые две цифры серийника аппарата,просто столько не живут.Я сказал,можно крутить чувствительность,поможет....но подобное проявление может быть симптомом более тяжёлой болезни ,упало отрицательное смещение ,а это может вести к нарушению работы и инвертора и полной порчи аппарата,поэтому путь только один.Это как в лазарете....может всё-таки в реанимацию? нет,раз доктор сказал в морг,значит в морг))) Строго ,потому что из 100 виденных случаем мной лично 99 было имено та к ,а 1 свернули какую либо деталь выбивая АКБ.
bigor_2
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 15/12/15
2015-12-17 00:10:05
Да все понятно. РСВ здесь в тяжелом режиме работает, перевернута, и нет принудительной вентиляции. Электролиты конечно же все поменяю, чтобы закрыть этот вопрос. Может еще и дамп сделать, раз уж плату буду снимать?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-12-17 00:52:07
А смысл,? Дамп отличается в каждом конкретном аппарате,,создаётся ручками при настройке,разв чтоб серийник не забыть,)
bigor_2
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 15/12/15
2015-12-18 10:01:00
Электролиты заменил. 100мкф потеряла 95%, 33мкф потеряла 50%, Одна из 22мкф, те что в районе инвертора усохла в ноль. Остальные 22мкф в номинале. Но поменял конечно же все. Сейчас показания мощности в норме. Из утилит у меня UpsDiag, сейчас поставил на заряд, потом хочу выполнить калибровку. Этого будет достаточно или есть на что еще обратить внимание?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-12-18 17:50:45
Надо обратить внимание на напряжение заряда акб и выставить подбором делителя r118/119 в зависимости от используемых акб в пределах 26,9-27,4 В .При это по терминалу выставивить 27,7 примерно что бы программа видела.Откалибровать время работы и вуаля.Вот отсюда вопрос,нафига я тебе убеждал целую страницу,как это надо пофиксить?)))
bigor_2
Участник


Тем: 1
Сообщений: 6
На форуме с 15/12/15
2015-12-18 21:54:32
не совсем понял, почему в епром нужно записать 27,7. ведь это значение выше, чем номинальное для батареи!? вот у меня yuasa NP7-12, по даташиту напряжение заряда 13,65+-1%, т.е. это вилка 27,03-27,57. делитель я конечно не смотрел, но программа отображает 27,6 (U батареи).
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-12-20 00:36:41
Потому что ИБП был разработан 20 лет назад,тогда и батареи были батареестиее,и свинца больше и кислота крепче,поэтому программе ИБП зачем знать ,что вы в него УГ ставите вместо АКБ?)))))))Вы хотите чтоб работало или вопросы задавать?)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.