АвторТема:  APC CS500 (BK500-RS) отключается при переходе на батарею
fatt32
Участник


Тем: 4
Сообщений: 10
На форуме с 01/06/16
2018-10-23 11:24:50
День добрый!

Есть проблема с APC CS500 - от сети работает, при отключении сети показывает что перешёл на
батарею (On battery, 170В на выходе), но секунд через 5-7 отключается с угасающим писком и
напряжение на выходе 0, после этого попискивает одиночными писками пока не отключишь батарею.
Электролиты поменял все, реле проверил (выпаял и подключил 12В, контакты переключает).
Есть подозрение на трансформатор, но не знаю как проверить, можете помочь?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-10-24 15:36:40
А какое при этом напряжении на АКБ,когда он отключается? Тестер true rms возьмите, на китайском 170-180 нормально.
fatt32
Участник


Тем: 4
Сообщений: 10
На форуме с 01/06/16
2018-10-25 11:33:35
Спасибо!
Вот ведь не первый раз сталкиваюсь, а всё на те же грабли.
Оказалось с магазина батарея мёртвая пришла, заменил на проверенную, всё отлично заработало.