Автор | Тема: Помогите подобрать УПС к D-Link !!!!??? |
dengubenko
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 08/11/05 |
Есть APC Back-UPS RS 500 к подключен Sven Special (пилот-выключатель) а туда вставлены вилки компьютера, антенны, и
D-Link DI-804HV, так вот после перехода на Батарею при отключении напряжения в сети все переходит в нормальный режим работы кроме D-Link///// на форуме D-Link сказали задать такой вопрос на Вашем форуме.. кто-то может помочь разобраться где ноги у проблеммы растут
|
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2005-11-08 14:04:32
| Я 90% знаю .... где ноги у проблеммы растут .... !
Кто Вам дал добро на подключение на гарантий выход( APC Back-UPS RS 500)другое устройство( Sven Special за 3 гроша-2,8$)которое вносит (при раб от батарей) дополнительную нестабильность!
|
|
dengubenko
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 08/11/05 |
2005-11-08 15:01:52
| А КАК МНЕ ПОДКЛЮЧИТЬ ЭТОТ d-LINK есил у него блок питания через розетку включается... ??? |
|
dengubenko
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 08/11/05 |
2005-11-08 15:04:04
| и самое-то главное что компьютер - то не виснет и работает через Sven Special в APC Back-UPS (так можно до бесконечности валить вину на любое посторонее оборудование а выхода нету пока :-)) |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2005-11-08 15:16:34
| 1000 извинений Вы были у правильного решения -
на том форуме( ответ 1724) ссылка
Ваше "послесовие вслух"-
причем на томже пилоте к которому подключен D-Link (а пилот к УПС) - ничего нет !!!!!!! |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2005-11-08 16:16:10
| Я же Вам сказал что знаю виновника!
Не прочитав наличия сертфиката у D-Link DI-804HV соответствия на подключения APC Back-UPS RS 500
купил за 2,8$ Sven Special и решил сделать как
лучше а получилось как всегда !
При работе от АБ APC Back-UPS RS 500 выдает
"прямоугольную апрохимацию синусоиды".Вашими руками установленный без изучения доки
(ссылка
Sven Special пытается (видимо добротно)ФИЛЬТРОВАТЬ все что выше 60ГЦ !
Напряжение (действущее)на вых Sven Special становится меньше !
Его величинЫ хватает для импульсного БП КОМПА.
А( возможно трансформаторному) БП D-Link DI-804HV не хватает (да еще тут импульсного БП КОМПА забирает все в самые нужные моменты)
А вот если вырубить
10Мb помогает -сами писали на D-Link -в этом случае потребности чуть снижаються у потребителя и он не виснет!
|
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2005-11-08 17:21:33
| Ну точно(!) с ссылка
Power Requirements
Universal AC input: 100-110 VAC, 5 Volt ± 5% / 2.5 A
Internal Universal Power Supply
-----------------
ps Подключитесь с (пом иголок) к 5 Volt есть положенное?- есть !
А теперь шнур ups из сети вынули - сколько не хватает? 5% ? Вперед к шефу чтоб премии лешил а
за что Я ПОДСКАЖУ
Вы бы еще здесь рассказали что помимо этого туда же воткнуты 2 шт 100MB SWITCHа и один 10MB
|
|
dengubenko
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 08/11/05 |
2005-11-09 12:39:49
| На счет 10 Mb - но это скорее всего из-за того что пачкорд или в первом или в последнем на аплинке был - да и там сетевуху меняли.... но неважно... я понял Вас то есть единтсвенных выход который предалагется со СВЕН СПЕЩИАЛ снять все выключатели и фильтр и запаять намертво напрямую... такие идеи в голове возникали.... даже пытался найти вставку мама ИБП-розетка под вилку - не нашел..... но в общем спасибо.... буду это пробовать. |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2005-11-09 16:51:39
| Но лучше исползовать для блока питания(c нч трансформатором) D-Link др ups- SUA750I/1000I с синусом на вых ему не страшен еще доп фильтр в удлинителе ! |
|
|