Автор | Тема: UPS SURTD5000XLI - AP9619 |
walle
Участник
Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 10/02/15 |
2015-02-10 16:04:40 Добрый день.
При подключении к сети UPSa появилась ошибка , крест + 00100 и уходит в байпасс. От аккумуляторов работает .Поднятие силовой платы на наличее поврежденных элементов пока результатов не дал .
Решил посмотреть коды ошибок через консоль по СОМ , найти распиновку кабеля RJ45 на DB9 не удалось, только с RJ50 .На модуле AP9619 есть PC/2 Probe ,для каких целей .
|
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2015-02-10 17:15:54
| Крест + 00100 ---> PFC неисправен, лечится только в СЦ. На ИБП ком. порт, это RJ50, поэтому для подключения к ком порту PC нужен кабель RJ50 на Ком ссылка . PC/2 Probe для подключения датчика температуры или температуры и влажности. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-02-10 23:08:06
| Реле 701 или 707 подгорело и не замыкается.Это если от батарей все путем.и катушка L705 не отвалилась от платы. |
|
walle
Участник
Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 10/02/15 |
2015-02-11 10:25:09
| Спасибо за ответы.На AP 9619 LAN Розетка RJ 45 8 контактов , а не 10 , поэтому сомнения.
Про реле не подумал, проверю. Катушка L705 в норме. От батарей работает,единственное что на шине + dc 400 v,а на -dc 390 v. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-02-11 13:17:33
| walle,а прит чем тут AP 9619 LAN Розетка RJ 45 8 контактов?Если Павел пишет Вам про Сом порт на ИБП?С такими познаниями только в СЦ.единственное что на шине + dc 400 v,а на -dc 390 v. Это при какой нагрузке ,и показания по тестеру или по АЦП?Настроить в среде MST при нагрузке 50 % +-(394-398) по тестеру.Если в программе и по тестеру лотличия более 5 % проверить,очистить или подобрать резисторы в соответствующей измерительной цепи . |
|
walle
Участник
Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 10/02/15 |
2015-02-11 16:10:06
| Спасибо ,с портом разобрался .Напряжение измерял тестером на нагрузке 2 kw. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-02-11 23:27:14
| В допуск укладывается,в принципе норм. |
|
walle
Участник
Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 10/02/15 |
2015-02-12 16:32:55
| Сделал кабель 940-0625A.Связи с UPSом нет, ни через HyperT ни с PuttY.У компьютера нет физически Com порта ,пришлось через UART-USB шнурок.
Надо искать компьютер с нормальным СОМ портом ? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-02-12 20:31:10
| А как Вы связываетесь?С каким модулем ПО ИБП и какая среда Labs View или MST ?Какая скорость и стоит ли сетевая карта? |
|
walle
Участник
Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 10/02/15 |
2015-02-13 09:24:23
| Осипов Павел пишет : Для SURTD нужно смотреть с помощью кабеля 940-0625 и ГиперТерминала скорость 9600, сетевую карту удалить. APCFix для SURTD не катит, ибо микролинк.
С LabView от National Instruments немного знаком, в дистрибуте за 2011 год делал программы для кпк , там был для этого тулкит.
То есть для связи с UPSом нужен модуль только от NI ?
|
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-02-13 12:30:14
| Хорошо,в гипертерминале при указанных Павлом настройках и подключенном кабеле вы "ВВОД" 2 раза нажимали? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-02-13 12:32:14
| для работы на низком уровне только NI,для высокого уровня гипер 9600 и меню пользователя,как в сетевой карте.Просто с картой вы попадаете в меню карты,без карты в меню ИБП. |
|
walle
Участник
Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 10/02/15 |
2015-02-18 10:41:01
| Подскажите ,плата управления SURT5000 подойдет на SURD5000 по распиновке ,силовые платы немного разные. |
|
walle
Участник
Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 10/02/15 |
2015-02-18 11:40:48
| Разобрался ,не заменяемые. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-02-18 13:16:28
| Это разные ИБП ,у SURT плата на MCS51 камне и жесткой логикой управления ,а у SURTD DSP камень с цифровой логикой управления,поэтому в названии есть буква D ,При ремонте можно подменять конечно платы,но с ограничениями,о которых я по понятным соображенеиям тут распространяться не буду. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|