2020-01-29 16:39:56Собственно вопрос . Есть какие то отличия по силовой части у 8000 и 10000 ? Или мощность
ограничена программно? Платы инвертора/конвертора/блока питания взаимозаменяемы или нет?
Если в мозгах 8000 поправить модель на 10000 - сможет потянуть реальные 8 кВт?
Зависит от парт номера платы в конкретном ИБП .Блоки питания PSU идентичны.
Поправить номер модели (HEX код) недостаточно.
Кроме того в плате управления необходимо заменить ряд элементов.
accot
Участник
Тем: 6 Сообщений: 39 На форуме с 28/11/19
2020-01-31 21:30:01
Поставлю вопрос иначе.Е если плату управления от 10000 поставить на 8000 при одинаковых парт номерах плат - потянет такой 8000 нагрузку как 10000 ? Силовые модули под радиаторами разные или одни и те же стоят?
У 10000 и 8000 разные парт номера плат. Если вы так сделаете, ограничение по току наступит немногим более 8000 вт. Про SEMICRON - смотрите парт номера . я не знаю, что стоит в вашем конкретном ИБП.Парт номер на беленькой наклейке.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.