Просто так не сгорают.Или батарею неправильно собрали,илит ИБП DC конвертор сгорел.
UPS186062
Участник
Тем: 9 Сообщений: 6 На форуме с 24/02/15
2015-03-01 14:09:13
я предпологаю дело было так:
пропало электроснабжение , отключился обогрев помещения , ибп перещел на работу от акб. после какогото времени акб разрядились и ибп отключился. через какоето время подача электричества возобновилась на замёрзщий ибп , и при этом сним что то произошло нехорошее.
Пробовали менять предохранители на одном из вышедших из строя ибп - предохранители сгорали когда подключали к сети.
Ну если конденсат не выпадал,мало вероятно,что он сгорел....такое может быть,если ИБП с холода внести в теплое помещение.Если температура в помещении равна или ниже температуры ИБП вряд-ли что поизойдет.Если предохранитель сгорал снова,значит заряда батарей было достаточно,поэтому ИБП какое-то время видимо заряжался уже после подачи питания...вот если затем включилось отопление и температура поднялась быстрее,чем прогрелся ИБП,такое возможнго.Если предохранитьель сгорает только при подключени ИБП,то проблема с высоковольтной частью,а это только в СЦ.