Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  SUA 1000 XL
Валерий
Гость
2006-10-09 14:25:48
Проблема в следующем: имеем Smart UPS 1000 XLI. При подключении к компьютеру как через СОМ-порт, так и через USB после установки PowerChute v.7.0.4 под WinXP аппарат видится как SmartUPS 2XL - очень странно. В программе все работает за исключением того, что она мне показывает как будто аппарат мой 100 вольтовый!!! и соответственно графики рисует относительно 100 вольт. Что делать и как с этим бороться. Прошу обьясните почему так а не говорите что надо нести в сервис центр.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2006-10-09 16:38:14
s/n озвучте ?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2006-10-09 19:31:29
Из PCBE озвучте FirmWare Rev -? И за одно вспомните какое оно было по молодости ! ps FirmWare у Вас теперь почему-то не ABC.MN.I вместо "I"nternation -др буква !
Валерий
Гость
2006-10-11 09:22:28
PowerChute показывает 631.3.А, серийный номер соответствует тому, который на наклейке AS0245232564. Вообще я не удивлюсь если его кто-то когда-то перепрошивал. У него кнопка включения то работала то нет, бывало тычешь - тычешь а он даже не пискнет. Когда я его вскрыл, то увидел что предыдущие хозяева его пытались ремонтировать методом пропаивания всяких разных контактных площадок. Но так и не пропаяли одну ножку транзистора которую надо было.Возможно и пытались исправить это перепрошивкой. После пропаики мной, эта беда исчезла. "Из PCBE озвучте FirmWare Rev" если это надо посмотреть на самой плате(микросхеме)? - посмотрю.
Валерий
Гость
2006-10-11 11:11:32
Извиняюсь за последнюю строку - сразу не понял что такое РСВЕ.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2006-10-11 14:49:54
FirmWare Rev у Вашего стал 631.3.А (Азия ну на 100 V ) а когда преобретали(в ноябре 2002) был вероятно 631.3.I<---230V
Валерий
Гость
2006-10-11 15:39:10
И чего мне теперь делать? Только не сервис центр.
Валерий
Гость
2006-10-11 15:42:28
И почему же он определяется как SmartUPS 2XL а не хотя бы SmartUPS 1000 XL???
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2006-10-12 08:24:45
a)не обращать внимания . Основную функцию беспереребойного обеспечения питания ОН выполняет! б)заняться интернет самообразованием(изучить протокол обмена)-и помочь UPS! Уж больно часто попадаются вопросы про тысячную модель образца изг-ния 2002 ! Не думаю что связано это с привнесенной неисправностью-скорее со старением
Валерий
Гость
2006-10-12 08:38:05
Спасибо и на этом. В принятии решения о приобретении упса не маловажную роль сыграл фактор того, что он может рисовать график изменения напряжения сети который можно использовать как аргумент при предьявлении претензий в электросети... ну да ладно. Будем искать. Как только разберусь выложу все, что знаю.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2006-10-12 11:35:27
Приятно читать :"Как только разберусь выложу все, что знаю." PS 100% готового решения нет да и не может быть -неисправность схемы кот привела к порче cодержимого eeprom,неисправность самого eeprom , и привнесенная при попытке изменить старыми прогами кот знать не знают команды поколения UPS 3.5 выше!Одной из причин для первых двух может отсутствие хорошего обдува ups-перегрев Зарегистрируйтесь м временно подсветите свои реквизиты сообщу где читать
Валерий
Гость
2006-10-13 09:03:41
valera220@front.ru - мой адрес. Действовать буду скорее всего так: выпаиваю из такого же UPS память, считываю, и заливаю в микруху, затем выпаиваю свою, ставлю, если это возможно колодку и ставлю прошитую микруху. Возможно придется вывернуть ноги и поставить колодку с обратной стороны. Что получится сообщу.
Валерий
Гость
2006-10-13 09:06:58
Кстати UPSDIAG2.0 работает нормально, меняет параметры и регистры (4,5,6 - точно меняет и 0 тоже)
Валерий
Гость
2006-10-13 09:40:44
Вот еще мучает меня вопрос какой: разница в прошивке sua1000i и sua1000xli какая? Просто в одном добавлен разьем для внешнего подключения АКБ? Програмно для этого чего нибудь нужно? дабы следить за током заряда например? Или в прошивке только в названии XL добавлено? Просто 1000i есть рядом.
Валерий
Гость
2006-10-13 14:28:39
Аппарат собран на микроконтроллере P87C51EB-4A есть подозрения что внешняя память не используется!? Пока покопаю про этот микроконтроллер.
Валерий
Гость
2006-10-13 14:45:56
Ссылка на типы контроллеров - ссылка
Валерий
Гость
2006-10-13 14:51:50
Возможно придется копировать программу с проца с рабочего UPS на мой проц.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2006-10-13 15:51:13
Они (sua1000i и sua1000xli) отличаются временем работы !!! В PCBE (для sua1000xli) посмотрите появляется возможность указать кол-во внешних баттарей ! Наличием вентелятора во втором! Наличием дополнттельных(кот не были впаяны в "I" модели)ключей в мостовой схеме инвертора!
Alex
Гость
2006-10-13 16:49:26
Валерий, не туда копаешь. Это все у тебя замечательно работает. "Слетела прошивка" относится к serial EEPROM 93Cx6, обозначение на плате IC8
Валерий
Гость
2006-10-13 18:18:25
Спасибо за помощь. Махнем IC8 с 1000i и посмотрим,правда это не выход, надо родную искать, и где-то программировать (возможно в видеокарте:).
Валерий
Гость
2006-10-16 09:09:51
Смена проца с Smart-UPS 1000I ничего не дала. По приколу выпаял EEPROM IC8 и включил UPS с процом от 1000. Аппарат включился, UPSDiag определила его как Smart-UPS ???8 RM X.
Валерий
Гость
2006-10-16 09:11:18
Вместо имени яяяяяяяя дата изготовления яяяяяяяя серийный номер яяяяяяяяяяяяяя дата замены батарей яяяяяяяя напряжение батарей стало 57,24 номинальное 48 кол-во батарей показывает 255 задержка сигнала 1
Валерий
Гость
2006-10-16 09:11:58
самотестирование 443 чуствительность 1 выходное напряжение 208, минимум U и максимум U меняются но скажем минимум был 221,7 потом вдруг 227,5 минимум U переключения и максимум М43 входное и выходное по номиналу температура нормальная
Валерий
Гость
2006-10-16 09:14:58
частота правильная runtime 9999 тест индикации проходит имитация сбоя питания проходит регистры 0,4,5,6 естественно FF, при попытке изменить пишет немогу изменить значение EEPROM После нажатия вкладки калибровка упс издает щелчки 47 раз за 1 мин (0,743 гц) Повершуте вообще ничего не видит.
Валерий
Гость
2006-10-16 09:16:52
Сегодня уезжаю в командировку, через неделю продолжу. По приезду спаяю программатор для IC8 и буду экспериментировать, плюс найду ИБП 1000XL полностью рабочий и прошивочку возьму оттуда.
Валерий
Гость
2006-10-24 16:51:34
Считал я содержимое из IC8 с 1000i и с 1000xl, сегодня попробую в 1000xl воткнуть память от 1000i. Как стереть содержимое IC8? Способа стирания кроме как в APC не знаю.
Валерий
Гость
2006-10-25 08:33:11
Прошил IC8 прошивкой от SUA1000i, все четко работает. Осталось выяснить где что хранится в EEPROM. Очистил EEPROM (кстати по команде ctrl Y в режиме прог в терминале мне не удалось стереть ничего в АРС), воткнул, включил, поморгали светодиоды и после UPS продолжил работать. После начал менять имя, серийный номер, и прочее и отслеживал что в каких ячейках меняется. Подробнее расскажу после.
Валерий
Гость
2006-10-25 08:35:33
ЕСЛИ у КОГО ЕСТЬ ПРОШИВКА IC8 - ПОДЕЛИТЕСЬ!!! НУЖНА 631.3.I
LoMaster
Гость
2006-10-25 16:58:14
оставь свой майл - подскажу
Валерий
Гость
2006-10-26 08:50:39
valera220@front.ru заранее благодарен (прошивка на Smart UPS 1000 XLi) Скоро выложу все что удалось выяснить в ходе изысканий с экспериментами над этим UPS.
Валерий
Гость
2006-10-31 13:50:02
Тему можно закрыть, все работает, все напряжения в норме, (относительно показаний повершута). Но реальную прошивку я так и не получил!!! все еще жду.
Stas
Гость
2008-05-26 16:27:30
Очень нужна прошивки на SU1000RMI (3U) и SU1000RMI2U (2U). Заранее большое спасибо! motolife@inbox.ru
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2008-05-26 16:37:01
Вообще говоря, про букву A: насколько знаю, прошивка общая, просто внутри меняется внутренняя настройка - ставится другое напряжение и все и.т.п. Ясно, что электроника разная...
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2008-05-28 10:44:21
Вы правы Smart -"букву A: насколько знаю, прошивка общая, просто внутри меняется внутренняя настройка " В протоколе новых (выше 3,5 поколения) есть новая константа ! Если эта константа равна : 1)"00" - он считает себя Smart UPS 500 на 120V firmware ???.3.D 2)"01" - он считает себя Smart UPS 500 на 100V firmware ???.3.A 3)"02" - он считает себя Smart UPS 500 на 230V firmware ???.3.I 4)"03" - он считает себя Smart UPS 500 на 208V firmware ???.3.M 5)"04" - он считает себя Smart UPS 750 на 120V firmware ???.3.D 6)"05" - он считает себя Smart UPS 750 на 100V firmware ???.3.A 7)"06" - он считает себя Smart UPS 750 на 230V firmware ???.3.I 8)"07" - он считает себя Smart UPS 750 на 208V firmware ???.3.M 9)"08" - он считает себя Smart UPS 1000 на 120V firmware ???.3.D 10)"09" - он считает себя Smart UPS 1000 на 100V firmware ???.3.A 11)"0A2" - он считает себя Smart UPS1000 на 230V firmware ???.3.I 12)"0B" - он считает себя Smart UPS 1000 на 208V firmware ???.3.M 13)"0C" - он считает себя Smart UPS 1500 на 120V firmware ???.3.D 14)"0D" - он считает себя Smart UPS 1500 на 100V firmware ???.3.A 15)"0E" - он считает себя Smart UPS 1500 на 230V firmware ???.3.I 16)"0F" - он считает себя Smart UPS 1500 на 208V firmware ???.3.M И ТД Для всех кто в форуме начинает пост с фразы: "Очень нужна прошивка" возможно она у вас есть и не надо ничего выпаивать/заливать а надо просто "полистать" и найти свое SU1000RMI2U (2U) или SU1000RMI (3U) (лишь бы аппараты были более или менне одного года) Выше указанные изменения делались на ИСПРАВНОМ SUA1000I 2003 года изг firmware 600.3.I ps Недавно пришлось по телефону( в глубинке) менять ВСЕ (еще 5-6 параметров стало "00") PPSПрости Валерий не было у меня возможности в 2006 что то изменять и эксперементировать Когда прочитал что вы дошли до фразы:" По приколу выпаял EEPROM IC8" я посчитал себя в этом виноватым
Stas
Гость
2008-05-28 11:20:32
Выставил 158.3.I (ответ на команду b), на команду V получил IWI, аппарат видится программами как SU1000RM XL (в действительности SU1000RMI2U), подскажите содержимое регистров, пожалуйста. Проконтролировал все напряжения приборами и выставил точнее. UPS работает и держит нагрузку прекрасно, но не верно показывает оставшийся заряд батарей и время. Видимо поправочный коэффициент мощности сбит тоже.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2008-05-28 15:57:44
157.4.I
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2008-05-28 23:19:19
Оставьте в покое пока поправочный коэффициент мощности ! 1)Для правильного показания времени работы надобно чтобы он считал себя 2U , а то SU1000RM XL могбыть 5U (c толстыми- 17Аh) и возможно показывает большее время ?! 2) Или он продолжает себя считать что работает на старых аккумах, а это друг"0"й коэффициент
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2008-05-29 11:39:48
рекомендую отдать людям, которые знают, как провести сервис-калибровку, т.е. в Сервис
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям