APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  SUA3000RMXLI3U занижено напряжение заряда
svtolik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 24/08/17
2017-11-19 22:14:54
плата 640-0800g_rev07 напряжение подзаряда на АКБ 51,3В, как с подключенной АКБ таки без них.
уровень заряда показывает 2 деления, началось все постепенно. АКБ с 2012 года, когда был куплен
ИБП. Это выставляется программно или есть какой дефект?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-11-22 18:59:05
Програмно выставляется опорное напряжение ,с которым сравнивается текущее значение напряжения на АКБ и подается на узел сравнения charging asic 361-0015.
Птому причину я вам не скажу,надо и температуру знать по датчику батарейного отсека и реальную, и какое напряжение видит ацп и что по тестеру,слишком мало данных.
В том числе и состояние АКБ и их марку.Может они LONG и уже спекаться начали)).
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям