2014-02-19 10:55:53Свежекупленный SMX1500RMI,
как и стоявший на его месте
ранее Smart UPS 1500 VA
демонстрирует следующую
активность:
Периодически начинает щёлкать
реле и переключать индикацию с
нормы на питание от батареи и
обратно.
Напряжение в сети показывает в
это время порядка 235 В. На
диагностике пишет "distorted
input".
Я опасаюсь, что эта активность
очень быстро выведет из строя
батареи.
Это говорит о сильных помехах по входу.1-установить чуствительнось Low.2-проверить сетеой кабель,розетку и пакетники в электрощитке на предмет ослабленных болтовых соединенийц и искрения.