Автор | Тема: Smart-UPS 1000XL |
Dual
Участник
Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 23/01/12 |
2012-01-24 11:41:36 Управляем по telnet соединению, через COM порт. Cisco - APC.
Подскажите, пожалуйста, команды перезагрузки не всего устройства, а только выбранных из 8-и его розеток. |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2012-01-24 12:56:31
| Выходные розетки в ИБП неуправляемые. Для управления включения/выключения нагрузок, Вам нужно использовать Switched Rack PDU
ссылка |
|
Dual
Участник
Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 23/01/12 |
2012-01-24 13:39:19
| Павел, спасибо!
Второй вопрос:
Не удалось соединить через com порт APC и GPRS модем ER75i (port1).
Сделан кабель для конвертации, согласно схеме на стр.15:
[RJ45] ER75i Port1 - ссылка
[Com]ссылка |
|
Dual
Участник
Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 23/01/12 |
2012-01-24 13:53:27
| telnet сессия открывается, но команды не воспринимаются. Иногда в ответ проскакивают непечатаемые символы. |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2012-01-24 14:41:40
| А использовать AP9630 ссылка не хотите? Модель своего ИБП укажите ссылка а то не понятно о каком ИБП идет речь. Проверяли отзыв ИБП с родным кабелем 940-0024? |
|
Dual
Участник
Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 23/01/12 |
2012-01-24 14:53:09
| используется кабель 940-1524С
ИБП Smart-UPS 1000XL
Напрямую с этим кабелем работает только соединение с cisco. С ER75i возникли такие сложности.
Использовать AP9630 возможности на месте нет.
Необходимо именно по GPRS каналу иметь возможность перезагрузить ИБП, зависшее оборудование. |
|
Dual
Участник
Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 23/01/12 |
2012-01-24 14:57:21
| Необходимо использовать Com соединение, т.к. Ethernet разъём занят сетевым подключением. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-01-24 16:22:26
| А смарт слот у вас занят?Если занят,то по Com работать не будет. |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2012-01-24 16:54:23
| Еще раз задам вопрос: с Вашим родным кабелем 940-1524С проверяли работу ИБП Smart-UPS 1000XL, например с ноутом, или любым компом с ГиперТерминалом? |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2012-01-24 17:12:19
| Вот мне кажется какая то морока, пытаться управлять ИБП с помощь терминальных команд. Намного проще после циски установить роутер, воткнуть в ИБП AP9630 или AP9631, поднять DDNS, и вот оно счастье, полный Веб мониторинг. |
|
Dual
Участник
Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 23/01/12 |
2012-01-24 17:38:37
| С кабелем 940-1524С управляется с ноута и cisco.
При подключении к управляемому порту ER75i возникли трудности.
Задача - иметь контроль ИБП на первой точке сети удалённого объекта. Например, зависла циска, хаб, сист. блок - перезагрузить без выезда.
|
|
Dual
Участник
Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 23/01/12 |
2012-01-24 17:44:56
| Смарт-слота нет. |
|
Dual
Участник
Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 23/01/12 |
2012-01-24 17:47:35
| Нет возможности подключить ИБП в локальную сеть. Необходимо управлять через консоль. |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2012-01-24 18:59:49
| Как я понимаю, с циской работает с кабелем который сделан по описанию с Pinoutsguide . com. Но описание RS234 на ER75i (стр. 15) отличается от распайки кабеля для циски, может тут собака порылась? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-01-24 22:33:20
| Странно что символы не те,как скорость неправильная,а не распайка....проще осциллографом ткнуться и посмотреть,что там на самом деле....хотя может замыкает где и уровень пограничный... |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2012-01-25 11:51:21
| Дим, что то я про с корость RS232 в описании ER75i ничего не нашел (может плохо искал). Dual на всякий случай: Скорость 2400, Биты данных 8, Четность нет, Стоповые биты 1, Управление потоком аппаратное. |
|
Dual
Участник
Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 23/01/12 |
2012-01-25 11:53:19
| Тоже грешу на распайку ER75i.
Пробовал кроссированный кабель согласно схеме, в результате только непечатаемые символы, либо ничего. Настройки подключения на ER75i верные. |
|
Dual
Участник
Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 23/01/12 |
2012-01-25 11:55:07
| Надеюсь, что кто-то тут сталкивался с решением аналогичной проблемы |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2012-01-25 11:56:09
| Действительно невнимательно, на стр. 66 все написано, все можно сконфигурить, что то я.... |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2012-01-25 11:57:05
| Ну а что мешает сделать кабель согласно описанию ER75i, и попробовать? |
|
Dual
Участник
Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 23/01/12 |
2012-01-25 12:31:47
| Было сделано ранее.
Единственно что достигнуто, это редкое появление непечатаемых символов от ИБП. |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2012-01-25 12:49:49
| Ну фантастики то небывает, возможно описание распайки RS232 для циски и для ER75i имеют различную нумерацию, там где в описании распайки циски 1, для ER75i может быть 8. Попробуйте |
|
Dual
Участник
Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 23/01/12 |
2012-01-25 13:38:45
| спасибо. попробуем.
результат будет сегодня/завтра |
|
Dual
Участник
Тем: 1 Сообщений: 12 На форуме с 23/01/12 |
2012-01-30 11:40:39
| пока не получилось завести. Попробовал разные варианты кроссировки. Похоже нужен осциллограф :) |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-01-30 17:49:18
| Надо rs232 кабельный тестер иметь...16 светодиодов и резисторов...и никакой головной боли...и стоит 3 копейки...да и сделать не проблема...я вообще делал на матричном индикаторе,на единственном,5х7 в корпуусе от разьема,а сколько времени сэкономить позволяет.. |
|
ssl_236
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1 На форуме с 04/05/12 |
2012-05-04 13:50:33
| Здравствуйте!
Прошу расказать подробнее как управлять АРС через COM порт cisco? у меня 18 удаленных объектов, давно ищу как это сделать.
|
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|