akazimirov
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 25/11/15
2015-11-25 07:51:14
Добрый день! Задался вопросом подключения доп. батарей к рабочему UPS 750XLi Внутри этого ups две батареи по 17Ah, как рекомендуемый для увеличения емкости пакет батарей SUA24XLBP. Помогите понять начинку и внутреннее устройство доп. пакета батарей - SUA24XLBP Как мне кажется, устройство следующее: RBC11 Две штуки (каждая из них состоит из 2шт*17Ач, подключенных последовательно через 100ампер предохранитель). В свою очередь обе RBC11 подключены паралельно друг другу, их суммарная емкость 68Ач. В таком виде они подключаются на тыльной стороне ИБП. Пожалуйста поправьте меня, если я не прав в описании устройство данного блока доп. батарей.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-11-25 20:35:18
Все правильно,только емкость по уровню 24 вольта будет 34 ач ,при последовательном соединени акб увеличивается напряжение,а емкость будет равна емкости единичной АКБ.
akazimirov
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 25/11/15
2015-11-26 06:26:19
Благодарю за ответ! Рад что сам разобрался в общем устройстве. Немного сомневаюсь на счет номинала предохранителя, как вы думаете, там именно 100 а предохранитель (между батареями)?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-11-29 15:00:37
На каждые 12 ач ставится 60А на 17 ач - 100 А ,на 34 Ач- 186А -200 А
akazimirov
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 25/11/15
2015-11-30 05:38:53
Благодарю за ответ!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям