2012-10-05 12:42:47
Доброе время суток. Через пару дней как Установил RY1 вместо 40A - 20A Реле - выгорел транзистор Q11 и иже с ними. Так же сгорели дорожки по цепи транзистора. ТЕперь ИБП не включается.... На кнопке 0В. Подскажите пожалуйста что нить? Спасибо!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-10-05 15:10:44
Даже и не знаю,что сказать..такая замена недопустима,дуга между контактами привела к пробою с контактов на обмотку,поэтому сгорел транзистор,доп источник ,под тройной катушкой на ножках и плата управления.Видел я такие замены,иногда реле сгорало полностью,вместе с корпусом.
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2012-10-05 17:45:04
да одна дорожка управления прогорела...