АвторТема:  перезагружается в работе APC Back-UPS 1000
alexykt
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 03/08/12
2012-08-03 06:51:59
APC Back-UPS 1000 модель Доброго дня! Подскажите что может быть причиной, стоит работет ПК, подключен к ибп APC Back-UPS 1000 (всё больше ни чего не подключено к ибп, блок на пк 400wt)( монитор на дрогом ибп) В общем через минуту, три или пять., издаёт звоковой сигнал и шумит как при включении ИБП, потом снова нормально работает. Через пару минут снова перегружается ИБП. ПК работет не выбивает.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-08-04 00:02:53
Уменьшите чуствительность ИБП.Если при этом на панели горит желтая лампочка ,то это очень плохая сеть и ИБП пытается ее исправить.Можете поменять пороги в сторону расширения ,тогда ИБП будет реже исправлять сеть.Для компьютерного ИБП вполне хватит порогов 188-256 Вольт....