АвторТема:  SURT10000XLI, падает нагрузка при переходе на батарей
mamon
Участник


Тем: 43
Сообщений: 108
На форуме с 21/05/13
2016-10-17 11:49:08
При переключении "падает" нагрузка. Уровень нагрузки 18%. единственное отклонение низки уровень заряда после "селфтест"-а.
Но при этом держит 10-15%:
mamon
Участник


Тем: 43
Сообщений: 108
На форуме с 21/05/13
2016-10-17 11:49:25
10/17/2016 06:09:02 UPS: A discharged battery condition no longer exists.
10/17/2016 06:06:08 UPS: Passed a self-test.
10/17/2016 06:05:52 UPS: The battery power is too low to support the load;
if power fails, the UPS will be shut down immediately.
10/16/2016 02:11:20 UPS: A discharged battery condition no longer exists.
10/16/2016 02:08:27 UPS: Passed a self-test.
10/16/2016 02:08:11 UPS: The battery power is too low to support the load;
if power fails, the UPS will be shut down immediately.
mamon
Участник


Тем: 43
Сообщений: 108
На форуме с 21/05/13
2016-10-17 11:50:43
возможно ли проблема в плохих батарейках или неправильной калибровке. Или-же проблема в дефекте силовой части?
mamon
Участник


Тем: 43
Сообщений: 108
На форуме с 21/05/13
2016-10-17 12:57:46
!Ошибка в первом посте - написано: "Но при этом держит 10-15%", должно быть: "Но после держит 10-15 минуты".
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-10-19 19:39:02
Да похоже 1 батарейка в каком-то картридже наелась,когда была замена последняя?
mamon
Участник


Тем: 43
Сообщений: 108
На форуме с 21/05/13
2016-10-20 09:06:09
по словам клиента около 2 месяца назад. менял не я, и не уверен в качестве аккумуляторов. скорее всего взяли сами дешёвый "бренд" и понапихали не подбирая хотя бы боле менее одинаковые.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-10-20 19:07:55
Перемерять нагрузочной вилкой или кулоном хотя-бы. Попадался брак не раз в коробках АКБ с завода ,я перемеряю и сортирую перед установкой. Потом тестирую уже н а ИБП.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям