APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  Сервисная байпасная панель для SRT5KRMXLW-HW
u
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 11/02/15
2015-02-11 11:20:32
Здравствуйте, интересует возможность использования сервисной байпасной панели (к примеру SBP3000) с ИБП SRT5KRMXLW-HW. На оф. сайте во вкладке "дополнительные комплекты" для данного ИБП нет информации о байпасных панелях.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-02-11 13:09:56
А как Вы это себе видите ?ИБП у вас HW (Hard Wired) а панель с розетками? Тем более,что допустимый ток для панели только 16 А?Для ИБП 5000VA панель нужна не менее 5000ВА так-же.Ну или соберите в щите питания из 3х пакетников,если хотите сэкономить.Единственное надо будет соблюдать алгоритм переключения,для чего составить пошаговую инструкцию порядка переключения пакетников при переходе на байпасс и обратно.
u
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 11/02/15
2015-02-11 13:38:16
Описание панели SBP3000: Максимальная полная токовая нагрузка на фазу 30A, Тип входного соединения Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Выходные соединения (1) Hard Wire 3-wire (H N + G); Вы видимо имели ввиду какаю то другую панель; Более того для ИБП аналогичной мощности 5000ВА SRT5KRMXLI оф. сайт предлагает использовать эту панель; Из чего и возник вопрос: могу ли я использовать эту панель с ИБП SRT5KRMXLW-HW такой же мощности, но для него байпасные панели на сайте не предлагаются.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2015-02-11 15:01:32
Да просто другую панель взять, SBP5000RMI2U ссылка , что бы не было проблем по мощности, и все будет работать.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2015-02-11 15:03:57
В описании есть доп инфа ссылка
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-02-12 00:08:02
Да,именно ..SBP3000 номинируется как 3000ВА 16А 230-240 В ,вариант с HW какой-то мутный ,я встречал в описаниях неточности,30 А номинируется при 120 вольтах ,насколько я понимаю.А SBP5000 это именно то,что надо к вашему ИБП.Если нагрузка не будет превышать 3кВа ,тогда можно и первую.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям