Установлены ли внутри внешних батарейных блоков SUA48RMXLBP3U контроллеры заряда и режимов работы батарей ? Т.е. нужно ли что-то сбрасывать помимо обычной замены акумуляторов?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-20 23:10:03
В блоке-ничего,ИБП калибровать,как обычно на длительность,указав количество паков +2 на ящик..Болты,гайки и перемычки покрытые налетом соли или ржавчины подлежать обязательной замене.