2011-01-31 22:49:07Имеется ИБП APC Smart 1000 (SUA1000I), подключенный по USB к компьютеру под управлением Windows 7 х64. При попытке установить PowerChute (пробовал версии 2 и 3 с сайта для Windows 7) программа установки не находит подключенного ИБП и, соответственно, не устанавливается. При этом аразу после подключения ИБП Windows установила свои драйверы, которые работают нормально. Подскажите, как мне установить PowerChute?
ShkiperL
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1 На форуме с 09/03/11
2011-03-09 12:46:37
таже проблема
Windows 7 x64 Smart UPS 750
ось нходит устройство без проблем как "Батарея ИБП HID"
PowerChute Personal Edition v3 2 нивкакую
Сергей
Гость
2011-07-14 10:19:49
Такая же проблема
Олег
Гость
2011-07-14 15:16:25
Да все забили на эту проблему, кто ж в нынешнее время пользуется Windows 7...
APC как обычно думает о своих клиентах
Олег
Гость
2011-07-14 15:57:36
Ставим отсюда дрова под USB2COM
ссылка
и затем ставим софт от APC, и только после этого все находится
aladyeva
Гость
2011-07-14 16:18:18
Для Smart UPS используется программа PowerChute Business Edition
aladyeva
Гость
2011-07-14 16:19:10
если нет карты сетевого управления, а если есть, то PowerChute Network Shutdown