APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  SU2200INET калибровка нагрузки
Adik
Участник


Тем: 84
Сообщений: 508
На форуме с 30/03/10
2011-04-12 18:02:59
мне привезли Новую плату 1210 на этот аппарат. дело в том что при подключении нагрузки ни на Панели индикации ни в Программе УПСдиаг показывает 0 . кто нибудь знает как откалибровать с помощью упсдиага параметр мощности на этой плате,желательно упс дигом.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-12 23:12:55
Ну а множитель то какой стоит исходно на P?
Adik
Участник


Тем: 84
Сообщений: 508
На форуме с 30/03/10
2011-04-13 10:04:30
000.0 и не меняется ни "шифт +" ни "-"
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-13 23:52:04
Ну а что пишет то при нажатии на + или - какой множитель то?
Adik
Участник


Тем: 84
Сообщений: 508
На форуме с 30/03/10
2011-04-14 11:09:51
не меняется
Adik
Участник


Тем: 84
Сообщений: 508
На форуме с 30/03/10
2011-04-14 11:18:14
вешаю нагрузку , и в Р пытаюсь сменить множитель тоже ничего не происходит. как было 000.0 так и есть, величина не меняется.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-04-14 13:03:06
Хорошо, а другие константы ,например L или O соответствуютизмеренным напряжениям ? Можно изменить ? Может он у Вас в Prog не входит ?
Adik
Участник


Тем: 84
Сообщений: 508
На форуме с 30/03/10
2011-04-14 13:26:41
ну константы и даты выставляются.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-04-14 13:42:50
Похоже надо смотреть в сторону паяльника и схемы.
Adik
Участник


Тем: 84
Сообщений: 508
На форуме с 30/03/10
2011-04-14 14:06:20
ну вот 1000чник смарт включил, нагрузка меряется все нормально , но через упсдиаг не меняется(при использовании команд Шифт + и -) . а индикация работает
Adik
Участник


Тем: 84
Сообщений: 508
На форуме с 30/03/10
2011-04-14 14:10:45
ну плата вообще новая.не распечатанная. Человек из АПЦ сказал что возможно не откалибрована по нагрузке поэтому ничего не кажет. через терминал реально пробовать?.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-14 15:17:53
Adik,а через что ты пробуешь?в твоем диаге терминал есть,заходишь в режим программирования,дале жмешь P,получаешь свои )0.000 Далее шмешь + и смотришь значение,будет меняться от 00 до FF,если оно меньше 90 примерно,то гони вверх,счастье будет в районе DХ-EX,если плата хорошая .
Adik
Участник


Тем: 84
Сообщений: 508
На форуме с 30/03/10
2011-04-14 15:54:27
ооооу ) вот оно что))) я то гонял гонял в сторону. спасибо сча попробую. я знаю как пользоваться упсдиагом просто не вкуривал конкретно по нагрузке че крутить.
Adik
Участник


Тем: 84
Сообщений: 508
На форуме с 30/03/10
2011-04-14 15:57:18
не пусто в этом диапазоне ....
Adik
Участник


Тем: 84
Сообщений: 508
На форуме с 30/03/10
2011-04-14 16:36:28
тоесть скорее всего проблема в железе?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-14 23:47:19
А нагрузка то сколько у тебя?В этом ИБП полкило может ничего и не показать,включи хоть кипятильник 1-1,5 КВт.Ну и догони до FE множитель.Если покажет.то операционник дерьмо ,ммещение отрицательное большое,если нет то отвалилось мож дорогу порвали от датчика тока,она длинная по краю платы.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям