Предлагаю провести следующий эксперимент, включить в электросеть ИБП ES700 (розеточник ) ,в него включить любой ИБП серии SUA ,все настройки ИБП по умолчанию.1-Включаем ES700 2-После завершения самотестирования ES700 включаем кнопку питания на SUA.3-После завершения тестирования SUA ,выключаем вилку из розетки у ES700,что переведет его на АКБ.
Вопрос ,что будет делать SUA ,получающий питание от ES700 ?
Если Вы видите то,что вижу Я,то ИБП серии SUA отключит ваше оборудование при определенной форме помехи в сети .
V1taliY
Участник


Тем: 2
Сообщений: 254
На форуме с 22/07/15
2016-12-02 21:25:11
Как то пытался включить BackUPS 500CS от феррорезонансного стаба Украина -2, упс не хотел работать и вырубался. Потом прочел, что стаб такого типа искажает синусоиду..
никак не проверю осцилом , так это или нет, интересно
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-12-05 15:32:45
V1taliY,при изменении параметров входной сети от номинал, если ИБП не может компенсировать искажения ,он должен перейти на батарею.если это возможно,илиотключить нагрузку и перейти в аварию?
V1taliY
Участник


Тем: 2
Сообщений: 254
На форуме с 22/07/15
2016-12-05 18:02:18
Нуда, логично что так. В моем случае, Back то и не скомпенсировал бы никак искажения, а просто фиксирует их и переходит на акк. SUA, вроде бы также должен делать. Особняком, онлайновые упсы. Там, возможно, компенсирует... хотя точно не скажу.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-12-06 14:57:32
Я не проверял все версии микропрограмм,но факт что с какими-то работает именно так, меня очень расстроил.Серия SU просто раз в несколько секунд пробует сеть и переходит на АКБ,и нагрузка при этом жива.
Вопрос возник в связи с защитой дата ценнтра,где есть автономный генератор тока на случай аварийного отключения сети,где кроме ИБП есть иная нагрузка,в том числе и газоразрядное освещение,так вот при наборе нагрузки Симметра LX работает от АБ,а ИБП SUA хаотично становятся в аварию обесточивая коммутаторы,причем с дешевыми PCM этого не происходит,ну и как быть?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-12-06 20:02:44
ссылка
Интересен номерной пост про прораб 6100 ,именно про бесперебойник.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-12-06 20:16:20
Цитата пользователя "Продолжил пытать ProRab 6100 IWE. От которого визжала в доме вся электроника.
Вывез во двор, завел, прогрел, всяко-разными методами втыкал-вытыкал активные нагрузки от 1 до 4 кВт, хотел попытаться заставить его возмутиться моими действиями. По барабану, все тянет, все отлично. Но при попытке включить бесперебойник APC SMART 1000 (точно марку не помню, как пишется) он тут же выходит на защиту и вырубает выход. Причем без разницы, есть ли в этот момент дополнительная активная нагрузка, или нет. Пробовал варианты: нагрузки нет, 1 кВ, 2 кВт. Вырубает в любом случае.
..."
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-12-06 20:16:53
А вот когда генератор был включен на дом (писал я об этом несколько постов выше), защита не срабатывала, но тот же АРС при попытке включить его в сеть выл дико и запускаться не хотел. При этом работали штук 10 ламп дневного света по 18 вт, два холодильника, наверняка еще что-то в доме. Как-то неправильно все это
V1taliY
Участник


Тем: 2
Сообщений: 254
На форуме с 22/07/15
2016-12-07 18:06:34
читаю тему, по ссылке, интересно :) лет 5 назад брали домой с отцом, гену домой, хорошо хоть инверторный не взяли, хотя было 3 варианта в магазе. Взяли HHY3000FE. Все никак его на газ не сделаю. Вроде комплекты такие есть. Там карб меняется на с редуктором и обороты вроде должны регулироваться - подгазовывать должен сам. Правда, за эти годы надолго не включал, часов гдето 10-15 отработал. Интересно бы упс какой подключить к нему, для эксперимента. Например онлайник SURT1000 или Back, не погорят интересно. Даже не представляю, что у этого гены на выходе. Наверно ужс. Спалил мне гад, кулер классный, 120мм на 24В!, от японской фотомашины, подшипниковый:(. Хотя я сам тупанул, подкинул его к клеммам12В. А там наверно, такие иголки, что и правда только акки десульфатировать.
Есть два таких вот фильтра ссылка
покупал еще года 4 как. Так и лежат пока что без дела. Вообще, почти все запасы с тех времен :)
Вот я и думаю не поможет ли такой фильтр, в деле подавления помех от гены? А может если поставить такой фильтр между двумя упсами, как у вас по схеме, в 1 посте, то второй и отключаться перестанет?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-12-07 20:07:45
V1taliY, вы читаете смотрю я все весьма невнимательно,или не вдумчиво.
Проблема не в помехах или иголках,а в форме напряжения генератора,и ES700 ,это мод синус ,в виде прямоугольника с промежутком в нуле,и в нем первой гармоники 50 ГЦ около 60 % ,действующие значения равны,а вот амплитудные могут подкачать из-за специфицеского алгоритма регулировки действующего в данных устройствах.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-12-07 20:07:50
Но проблема в том,что SUA неправильно вычисляет значение напряжения на выходе ИБП,оно оказывается неравным измеренному и ИБП вместо того,что бы защищать нагрузку батарейным питанием сам встает в аварию,по мне это нонсенс ,поскольку характер помехи,имитирующий несколько периода модсинуса возможен при старте двигателя,как вариант,и что при этом ибп сваоливаться в аварию должны?БРЕД.
По поводу 12 вольтового выхода гены,там все хорошо,но он нестабилизирован и без нагрузки там около 22 вольт,поэтому кулер и дал дуба.
Как будут рабоатть бесперебойники зависит от настройки пружинного регулятор а частоты,карбюратора и конструкции электромашины.Иногда помогает чисто активная нагрузка 10-30 %
V1taliY
Участник


Тем: 2
Сообщений: 254
На форуме с 22/07/15
2016-12-11 17:12:25
Да, чтото не подумал сразу. По идее упс уходить в аварию не должен. Может действительно, как пишут в той теме на коте, что форма напряжения с гены подается на измерительный вход, ну и как результат непредсказуемое поведение. Однак, разве в прошивке нельзя обработать как то такой случай? Возможно делают упор на форму в резетке, а на остальное не заморачиваются
V1taliY
Участник


Тем: 2
Сообщений: 254
На форуме с 22/07/15
2016-12-11 21:29:23
Кулер то на 24В был, а я замерял 12В выход на гене.. вроде около14-15В было но не 22. И всеравно дал дуба
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-12-12 17:56:13
Действующего,а амплитудное?В описании видел картинку,там гиперболическая характеристика напряжение от тока нагрузки,то есть надо ток 1-1,5 задать лампочкой,тогда все ОК,а на холостом ходу большое напряжение.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-02-28 19:01:40
up
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-03-07 17:43:09
Выяснено место ошибки ,при несинусоидальной форме сигнала неправильно рассчитывается действующее значение напряжения ,это ведет к активации AVR ,что вызывает повышение выходного напряжения, изменению формы выходного напряжения уменьшением числа высокочастотных гармоник ,в итоге этих 2х явлений микропрограмма фиксирует ошибку работы схемы AVR и ибп уходит в ошибку отключая нагрузку.
Так что вот такая незадача.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям