2011-05-20 11:42:09на Smart-UPS RT 10000 XL поставлены батарее с такого же апса заряженные на 100%, после чего апс выдал заряд батарей 33% и зарядил их до 52%, после чего заряд то падал до 49% то возвращался на 51-52%. В чем проблема? батареи исправны 100%
Проблемы в основном в настройках ИБП,количестве грязи внутри и неадекватной работе термодатчика,ну возможно и в неисправности зарядного устройства внутри ИБП.Надо смотреть,количество заданных батарейных блоков,напряжение заряда по плечам тестером и что показывает ИБП.Скорее всего ИБП измеряет напряжение ,как низкое...хотя и неисключены дефектные ячейки в картриджах.Если вы изменяли положение батарей после 3х-4х лет службы это вполне возможно,особенно если есть высолы на клемах ячеек внутри картриджей.Надо знать предисторию этого ИБП,что случилось с его родными картриджами ,возможно информация о емкости снизилась и не соответсвует,скажем данному уровню нагрузки.Значит надо калибровку проводить,к примеру.Это я очевидные причины привожу....хотя их может быть гораздо больше.В любом случае надо смотреть,и лучше специалисту.