АвторТема:  Smart-UPS RT 10000 XL заряд батарей 50%
adminka
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 20/05/11
2011-05-20 11:42:09
на Smart-UPS RT 10000 XL поставлены батарее с такого же апса заряженные на 100%, после чего апс выдал заряд батарей 33% и зарядил их до 52%, после чего заряд то падал до 49% то возвращался на 51-52%. В чем проблема? батареи исправны 100%
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-05-20 14:47:00
Проблемы в основном в настройках ИБП,количестве грязи внутри и неадекватной работе термодатчика,ну возможно и в неисправности зарядного устройства внутри ИБП.Надо смотреть,количество заданных батарейных блоков,напряжение заряда по плечам тестером и что показывает ИБП.Скорее всего ИБП измеряет напряжение ,как низкое...хотя и неисключены дефектные ячейки в картриджах.Если вы изменяли положение батарей после 3х-4х лет службы это вполне возможно,особенно если есть высолы на клемах ячеек внутри картриджей.Надо знать предисторию этого ИБП,что случилось с его родными картриджами ,возможно информация о емкости снизилась и не соответсвует,скажем данному уровню нагрузки.Значит надо калибровку проводить,к примеру.Это я очевидные причины привожу....хотя их может быть гораздо больше.В любом случае надо смотреть,и лучше специалисту.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям