Тема: smart 750xl не включается после замены реле RY2
andreich
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 12/09/11
2011-09-12 13:22:501) По аналогии с темой "APC Smart-UPS 1500 моргают все индикаторы" была проведена операция. В UPS 750XL на плате 640-7734L было обнаружено реле RY2 с подгоревшими контактами, реле было извлечено, раскрыто и зачищено (контакты).После зачистки проверил реле подав напряжение на катушку и прозванив контакты. Далее впаял реле обратно на свое место, собрал полностью UPS. Подключив питание сети 220V к UPS начало щелкать реле (какое не знаю), через секунд 10 щелканье прекратилось, нажав кнопку включения ни каких действий не произошло кроме запуска вентилятора. Вентилятор с кнопки не отключается. 2) Как может повлиять перемена местами проводов черный с белым, которые прикручены болтами к радиаторам, на работу UPS.
Вероятнее всего пайку реле производили при разомкнутых батарейных терминалах на плате.Если при перепутанных проводах включали в сеть,то замена платы дешевле попытки ее восстановления.Смотрим наличие -8 вольт,если пропало,то сами не почините.Если есть,проверяем,не оторвали ли какие дорожки на плате при пайке и результаты самодиагностики через ком порт.
andreich
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 12/09/11
2011-09-13 09:54:29
АКБ отключали и извлекали полностью. Подскажите где должно быть -8 вольт.
Смотреть на плате на выходе вспомогательного источника при включенном ибп и подключенной исправной батарее,на выходе доп.источника на маленьком желтом трансике.Он должен формировать +5,+12 и -8 вольт.так-же убедиться,что процессор плотно сидит в колодке,если не запаян и линейный стабилизатор выдает на него +5 вольт.
andreich
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 12/09/11
2011-09-16 09:52:07
Я отдал UPS в сервисный центр. Если его вылечат, постараюсь у мастера выяснить в деталях что, где и как. Потом отпишусь.