АвторТема:  smart 750xl не включается после замены реле RY2
andreich
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 12/09/11
2011-09-12 13:22:50
1) По аналогии с темой "APC Smart-UPS 1500 моргают все индикаторы" была проведена операция. В UPS 750XL на плате 640-7734L было обнаружено реле RY2 с подгоревшими контактами, реле было извлечено, раскрыто и зачищено (контакты).После зачистки проверил реле подав напряжение на катушку и прозванив контакты. Далее впаял реле обратно на свое место, собрал полностью UPS. Подключив питание сети 220V к UPS начало щелкать реле (какое не знаю), через секунд 10 щелканье прекратилось, нажав кнопку включения ни каких действий не произошло кроме запуска вентилятора. Вентилятор с кнопки не отключается. 2) Как может повлиять перемена местами проводов черный с белым, которые прикручены болтами к радиаторам, на работу UPS.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-09-12 17:52:46
Вероятнее всего пайку реле производили при разомкнутых батарейных терминалах на плате.Если при перепутанных проводах включали в сеть,то замена платы дешевле попытки ее восстановления.Смотрим наличие -8 вольт,если пропало,то сами не почините.Если есть,проверяем,не оторвали ли какие дорожки на плате при пайке и результаты самодиагностики через ком порт.
andreich
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 12/09/11
2011-09-13 09:54:29
АКБ отключали и извлекали полностью. Подскажите где должно быть -8 вольт.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-09-14 18:03:52
Смотреть на плате на выходе вспомогательного источника при включенном ибп и подключенной исправной батарее,на выходе доп.источника на маленьком желтом трансике.Он должен формировать +5,+12 и -8 вольт.так-же убедиться,что процессор плотно сидит в колодке,если не запаян и линейный стабилизатор выдает на него +5 вольт.
andreich
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 12/09/11
2011-09-16 09:52:07
Я отдал UPS в сервисный центр. Если его вылечат, постараюсь у мастера выяснить в деталях что, где и как. Потом отпишусь.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-09-16 14:51:27
Вот это достойное решение!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям