APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  батарея 885-4514A REV 2
H079CH
Гость
2011-04-25 10:23:22
Добрый день, есть APC smart UPS 1500 недавно подохли аккумуляторы 2шт 885-4514A REV 2, т.к. в местности где я нахожусь невозможно приобрести такие, возможно ли использование пары других аккумуляторов напряжением 12В но параметры Ah (ампер часы) у аккумуляторов имеющихся в наличии 100Ah?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-25 14:40:54
Там используются 2 аккумулятора 17 или 18 ач ,на 12 вольт.Как Вы хотите установить 100 ач я не представляю,они в несколько раз больше.Теоретически использовать можно,но придется принудительно ограничивать или времяч работы от батарей,либо мощность нагрузки,иначе ИБП перегреется и возможен пожар.
H079CH
Гость
2011-04-25 14:47:51
к сожалению у меня в распоряжении других аккумуляторов нету :( и достать нереально, т.к. я нахожусь примерно между магаданом и якутском а APC очень нужен будем думать как использовать какие есть
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-25 18:41:11
Если ИБП работает под поверчатом,то просто ограничиваете время работы от батарей ,дабы не превышать времена по графику при данной мощности при мощностях более 50 %.(500Вт).Иначе трансформатор может сказать кря.Если мощности меньше будет работать,пока батареи не сядут,но если вам нужна правдивая работа указателя заряда батарей ,укажите через терминал 2-3 дополнительных баттари пака ,более точно отрегулируете через значение R0 по состоянию ваших батарей.Ну или просо откалибровать с указанными доп ппаками.Но учтите,что время полного перезаряда будет не менее суток.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-04-25 21:33:54
Может и ошибаюсь , давно не было повода делать это . но как помнится в НЕ XL информация о дополнительных батареях не вводится . Не забудте 100А предохранитель и внимательно - не сделайте переполюсовку.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-26 12:08:04
андрейка3,не вводится в поверчате,самому ИБП пофиг,терминал никто не отменял.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-04-26 12:28:50
Выбирать сценарий работы с ограничением времени работы от батарей через ПО ( PC+, PCBE) при нештатном решении ( батареями) опасно, чревато перегревом, риском пожара. Нужно обратиться в СЦ для замены батарей..
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-26 13:16:27
Smart,я об этом написал,но где между Магаданом и Якутском СЦ?
H079CH
Гость
2011-05-02 04:51:34
собрал на 2х 100Ач пока всё нормально, повесил на конструкцию интернет шлюз там б.п. 600Вт, с указателем заряда пока не разбирался
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-05-02 12:50:48
Смотрите что бы на указателе мощности на панели горело не больше 2х лампочек при работе от батарей,а если 3 щупайте днище под трансфоматором.И не снимайте переднюю панель,иначе теплообмен нарушите.Температутру трансформатора нежелательно превышать выше 85-90С.
H079CH
Гость
2011-05-02 15:35:31
сейчас попробовал отключить от сети на 10 минут, на панели мощности ничего не горит вообще, темп-ра обыкновенная ~ 37-40 градусов, более глобальные тесты смогу провести только ночью (ронять в рабочее время сервер не стоит), отпишу как APC себя ведёт
H079CH
Гость
2011-05-02 15:39:24
часа через 1.5 буду пробовать
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-05-02 23:35:44
Ну если один сервер,и париться нечего,он в покое ватт 80 жрет,в активном думаю ватт 200,в лучшем случае 1 лампочка загорится.Датчик находится около теплоотводов транзисторов,там кулер дует,поэтому при более 2х делений лучше дно щупать в зандей части.
H079CH
Гость
2011-05-03 07:27:47
вчера ночью попробовал, он около часа работал от конструкции, ждать пока аккумы сядут не стал, включил назад, т.к. индикацию у меня не показывает соответственно уровень разряда батарей оценить не могу, лампочка нагрузки так и не загорелась... температура в норме
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-05-03 16:41:29
Осталось шкалу заряда настоить и усе)))
H079CH
Гость
2011-05-08 21:14:19
хотелось бы уточнить как проделать эти действия: "укажите через терминал 2-3 дополнительных баттари пака ,более точно отрегулируете через значение R0 по состоянию ваших батарей.Ну или просо откалибровать с указанными доп ппаками." можно описать поподробнее
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-05-09 01:35:48
В поиске наберите КАЛИБРОВКА...понадобится терминальная программа на компе и кабель для подключения ИБП к Сом порту.Можно взять Upsdiag програмку и разобраться с ней.Пока не разберетесь,ничего не меняйте кроме количества паков,в условиях отсутствия опыта и СЦ под боком ибп можно лишиться.1 пак это +34 ач емкости батареи.100 ач это 3 пака примерно.Для регистра R0 при 3х паках,изменение на +-1 будет давать инкремент/декремент примерно на 0,75 ач.Примерное значение можно настроить наблюдая за изменением длительности работы,оно будет пересчитываться сразу за изменением R0,точное-выполнив калибровку ,в проге кнопка есть такая,если команду терминала не найдете как выполнить.Но это долго и потребует разряда батареи .
H079CH
Гость
2011-05-09 18:51:07
появилась проблема, как оказалось у меня нет компа с COM портом, есть smartups 1500 sc, с ним в комплекте идёт usb to serial com адаптер A0083907386, если подключаю smartUPS 1500 то Upsdiag устройство не опознаёт, но если подключаю APC 750 через этот usb адаптер то всё нормально, Upsdiag устройство опознаёт, подскажите какие параметры com выставлять? при попытках коннекта через терминальную программу (secureCRT) с такими параметрами: br:2400 data:8 parity:none stopbits:1 не могу зацепиться ни на 1 ни на 2
H079CH
Гость
2011-05-09 18:58:56
т.е. я хотел сказать вот чего: через адаптер usb to com видно 1500SC и 750 а 1500 с аккумами по 100ач не видно... в чём может быть дело?
H079CH
Гость
2011-05-09 20:51:45
проблема решена, я пытался цепляться ноутом через usb to com адаптер (кетайцкий) в этом и была вся проблема, на шлюзе на котором есть COM у меня freeBSD, а параметров подключения через serial я ненагуглил (напишите пожалуйста), в итоге пришлось колхозить из 2х проводков 1 (длинный) чтобы зацепиться с DC, там w2k3, Upsdiag видит APC, теперь переходим к самой проблеме, я так понимаю добавить 3 баттери пака можно вот таким образом: 1..1 > shift+ shift+ shift+ R или надо изменять значение непосредственно R0 примерно до 100?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-05-09 23:30:16
R0 только 8 бит отводится.FF максимально.Вот мне непонятно,есть первоисточники,почему их то не почитать,ну уж если тупик,то спросить))) ссылка ну стрелку > потом нажмите и она вам покажет,сколько паков поставили.А R0 как я вам могу сказать,какое значение?Подключаете нагрузку и смотрите,сколько времени работы с данными установками показывает,если меньше расчетного,добавляете R0 ,если диапазона не хватает,прибавляете пак .Далее можете процедуру калибровки запустить,тогда R0 он сам установит по состоянию батарей,или это произойдет при очередном отключени сети,когда батарея до Low доработает.
H079CH
Гость
2011-05-10 14:56:30
Огромное спасибо за помощь, всё получилось сделать
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-05-10 15:43:28
Значит могу за Вас порадоваться только).Смотрите за батареями,что бы напряжение при полностью заряженных не разбегалось на них.Выравниваем про необходимости.Нагружая с большим напряжением на лампочку.Удобно пользоваться на 36 вольт от аварийки,не перегорит ,если ошибетесь).
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-03-22 11:14:08
Установите количество внешних батарей (100-C)/2C ,где С-емкость родной батареи и будет счастье.В вашем случае =3.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям