2012-09-20 16:15:45Здравствуйте, есть пара вопросов
к тех.поддержке или
просвещенных в данной теме.
Оборудование:
1.Smart-UPS RT 3000 XL
2.UPS Network Management Card 2
with Environmental Monitoring
(AP9631) Firmware v5.1.7
На Windows сервера установлены
агенты PCNS 3.0.1
Есть проблемы в настройке, а
именно:
1. Частичное понимание раздела
UPS->Configurations->Power
Settings
2. Сервера корректно завершают
работу, но при появлении питания
не поднимаются.
Углубимся в вопрос.
В PCNS агенте Configure Events->
UPS: On Battery 900сек = 15мин.
Соответственно через 15 мин
после отключения эл-ва, сервера
корректно тухнут и если я
правильно понимаю, то NMC2
никак не контролирует процесс
выключения сервера т.е. если
один сервер допустим завис или
долго выключается, то NMC2 об
этом не узнает и не отреагирует,
правильно?
Через какое время UPS отключает
напругу с серверов?
Что если в этот N-промежуток
когда ОС завершила работу, но
питания на сервер еще подается
включат эл-во, получается UPS не
перейдет в режим ожидания и не
обесточит сервера,
соответственно они автоматически
не поднимутся или как?
Обьясните на пальцах значение
пунктов UPS->Configurations-
>Power Settings
зы извиняюсь за много буков.
Vitaliy.Kudryavtsev
Участник
Тем: 3 Сообщений: 4 На форуме с 05/03/12
2012-10-12 14:12:02
Поддержка вы где)
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 173 На форуме с 05/08/11
2012-10-12 16:13:47
п.1 Если начинается процесс завершения, то он должен закончиться в любом случае ( если только не вмешается в это дело человек с руками). п.2 В PCNS есть возможность поставить галочку - послать сигнал на отключение ИБП. п.3 если п.п.1,2 - true, то произойдет отключение ИБП. п.4 Если ИБП настроен на включение после появления питания, то он включится ( после выполнения внутренних условий, задержек на включение) и подаст напряжение на сервера.
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 173 На форуме с 05/08/11
2012-10-12 16:14:14
включение серверов зависит от ОС и настроек BIOS
Vitaliy.Kudryavtsev
Участник
Тем: 3 Сообщений: 4 На форуме с 05/03/12
2012-10-12 16:52:50
А нахуа тогда в пункте shutdown столько настроек?
А если в PCNS не поставить галку, тогда ипб не отключит напругу?
Vitaliy.Kudryavtsev
Участник
Тем: 3 Сообщений: 4 На форуме с 05/03/12
2012-10-12 16:54:40
Вы имели дело с картой или чисто теория?
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 173 На форуме с 05/08/11
2012-10-12 17:18:05
Если ИБП не получает сигнал на контролируемое отключение из PCNS, то ИБП работает до тех пор, пока хватает энергии батарей - вполне очевидная логика работы.