Vitaliy.Kudryavtsev
Участник


Тем: 3
Сообщений: 4
На форуме с 05/03/12
2012-09-20 16:15:45
Здравствуйте, есть пара вопросов к тех.поддержке или просвещенных в данной теме. Оборудование: 1.Smart-UPS RT 3000 XL 2.UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring (AP9631) Firmware v5.1.7 На Windows сервера установлены агенты PCNS 3.0.1 Есть проблемы в настройке, а именно: 1. Частичное понимание раздела UPS->Configurations->Power Settings 2. Сервера корректно завершают работу, но при появлении питания не поднимаются. Углубимся в вопрос. В PCNS агенте Configure Events-> UPS: On Battery 900сек = 15мин. Соответственно через 15 мин после отключения эл-ва, сервера корректно тухнут и если я правильно понимаю, то NMC2 никак не контролирует процесс выключения сервера т.е. если один сервер допустим завис или долго выключается, то NMC2 об этом не узнает и не отреагирует, правильно? Через какое время UPS отключает напругу с серверов? Что если в этот N-промежуток когда ОС завершила работу, но питания на сервер еще подается включат эл-во, получается UPS не перейдет в режим ожидания и не обесточит сервера, соответственно они автоматически не поднимутся или как? Обьясните на пальцах значение пунктов UPS->Configurations- >Power Settings зы извиняюсь за много буков.
Vitaliy.Kudryavtsev
Участник


Тем: 3
Сообщений: 4
На форуме с 05/03/12
2012-10-12 14:12:02
Поддержка вы где)
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 173
На форуме с 05/08/11
2012-10-12 16:13:47
п.1 Если начинается процесс завершения, то он должен закончиться в любом случае ( если только не вмешается в это дело человек с руками). п.2 В PCNS есть возможность поставить галочку - послать сигнал на отключение ИБП. п.3 если п.п.1,2 - true, то произойдет отключение ИБП. п.4 Если ИБП настроен на включение после появления питания, то он включится ( после выполнения внутренних условий, задержек на включение) и подаст напряжение на сервера.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 173
На форуме с 05/08/11
2012-10-12 16:14:14
включение серверов зависит от ОС и настроек BIOS
Vitaliy.Kudryavtsev
Участник


Тем: 3
Сообщений: 4
На форуме с 05/03/12
2012-10-12 16:52:50
А нахуа тогда в пункте shutdown столько настроек? А если в PCNS не поставить галку, тогда ипб не отключит напругу?
Vitaliy.Kudryavtsev
Участник


Тем: 3
Сообщений: 4
На форуме с 05/03/12
2012-10-12 16:54:40
Вы имели дело с картой или чисто теория?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 173
На форуме с 05/08/11
2012-10-12 17:18:05
Если ИБП не получает сигнал на контролируемое отключение из PCNS, то ИБП работает до тех пор, пока хватает энергии батарей - вполне очевидная логика работы.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям