Ситуация следующая: стоял Back-UPS ES 525, около года не включал.Почти как месяц включил,сразу не включался,батарея пустая. (Подключено TV/AV). После подзарядки батареи не переставая мигает индикатором (зеленый меняется на желтый). Нажатие кнопки Reset результата не принесло. Отключение и включение аккумулятора тоже. Заряд на аккумулятор есть. В документации такой неисправности не описано. Что делать? Спасибо.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-08-07 21:42:55
Заменить аккумулятор на исправный,у вашего слишком большое внутреннее сопротивление вследствии неправильного хранения.
ivan004
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 07/08/12
2012-08-08 19:18:30
Спасибо,но тестер на аккумуляторе показывает что заряжена 12.8 V,а заряд 13.8 V.Аккумулятор не сто рублей стоит,это точно поможет? Спасибо.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-08-09 00:35:39
Я вот не понимаю,Вы спрашиваете,вам отвечают ,а что спрашиваете тогда,если у вас тестер есть и вы тестеру своему больше верите? Кто вот это написал....Ситуация следующая: стоял Back-UPS ES 525, около года не включал.Почти как месяц включил,сразу не включался,батарея пустая. Если батарея разряженная более месяца простояла ее зарядник ИБП не зарядит уже НИКОГДА.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям