Автор | Тема: SURT6000XLI мигают индикаторы заряда батарей |
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2011-11-20 20:13:29 Добрый вечер. Гарантийный аппарат. Клиент утверждает что на данном упс моргают индикаторы заряда батарей. Он типа с другого похожего ставил 2 аккум блока на этот упс, и на этом через неделю опять мигают индикаторы заряда батарей. Хотя я проверил аккумуляторы - проблема явно в них. Нагружал упс на 1,5кВт и на одном блоке 95 В на другом блоке 86В. КЛиент скорее всего использует на нагрузку примерно 70-90%. Вопрос, проблема 100% в АКБ? Они же вроде как соединены последовательно? Если проблема в АКБ то нужно у клиента требовать родные блоки акб. Другой вопрос - год производства ибп - 2010 а год производства акб - 2011., разница где то пол года. В таком случае допустима замена акб по гарантии? |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2011-11-20 20:14:43
| и логично ли требовать родные акб у клиента? ведь у него серийным номером акб проходит по гарантии? серийник блоков акб XX11 |
|
андрейка3
Участник
Тем: 0 Сообщений: 13 На форуме с 28/06/07 |
2011-11-20 22:07:43
| По поводу замены по гарантии - я не заменяю ,если установлены не родные и если не прикажет начальство заменить . Последовательно это точно , 95 и 85 в вольт - батареи сильно разряжены. Зарядное напряжение в норме ? Замеряли? Что происходит на включенном в сеть , если отключить один картридж ? Если аппарат отключится , неисправность внутри и батареи будут разряжаться со временем,смотря какая нагрузка , да же полностью заряженные. Ну а если не отключается аппарат -скорее в нем зафиксировалось состояние негодных ( родных) батарей - нулевя константа, а после замены на исправные не проводилась их калибровка после зарядки до 100%. .А нагружает клиент на 10 или 70 процентов - его дело , при нормальной калибровке и нормальных батареях мигать не должен . Иначе и вновь установленные им дрянь . Так что - проверять Вам все досканально . |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2011-11-20 22:53:03
| андрейка3,
95 В и 85 В это когда упс работает в аварийном режиме, т.е. от батарей. К сети его не подключал.
Так вот. У меня собственно вопрос. ЗАрядник подключен параллельно каждому блоку или блоки к заряднику подсоединены последовательно? Как подключены сами батареи к потребителю? последовательно?
Короче мне просто важно знать первопричину - почему разница напряжения в блоках такая большая? Просто сам UPS открыть не успел еще. |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2011-11-20 23:01:57
| если и зарядник и потребитель(инвертор) выдают и принимают 210в то причина в аккумуляторах и клиенту придется предоставить родные акб или пусть меняет за свой счет. а если проблема в калибровке то это поправимо.
Например на surt7500 есть калибровка зарядки. одного и другого плеча. как я понял здесь же такого нет? зарядник заряжает две последовательно включенные блоки? инвертор питается от двух последовательно соединенных блоков? или нет? |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2011-11-21 10:44:27
| Зарядник НЕ подключен параллельно каждому блоку,в чем Вы можете убедиться ,сняв крышку.Сделав это Вы увидите наглядно последовательное соединение картриджей , выводы которых приходят на соединители внешних батарей , а с них два соединителя на конекторы платы - ( по аналогии с 5000 - ым ) красный + 210 на J 706 / - 210 на J 719 . Зарядное напряжение к этим конекторам идет через D735 > L706 > F701-F702/ . "Почему разница напряжения в блоках такая большая? " Возможно из - за состояния самих комплектующих их аккумуляторов . Короче ! Зарядник заряжает ДВА последовательно включенных блока . Инвертор питается от двух последовательно соединенных блоков . |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2011-11-21 10:57:59
| Да, удостоверился.
Значит клиент что то намудрил с акб. один блок под нагрузкой 1500Вт выдает на 6,5В меньше чем другой блок. думаю причина явно в акб. Поэтому у него и моргает индикация заряда акб...изза одного быстро разряжающегося блока. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-11-26 14:58:27
| В одном блоке у Вас есть дефектный аккумулятор,лучше заменить оба блока на идентичные,иначе проблема возникнет очень скоро снова.Можно конечно заняться дефектовкой и заменой аккумуляторов,но это долго,муторно и не всегда результативно. |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2011-12-01 14:05:22
| Chevyuser, так и сделал. Заказал акб... на оба блока. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-12-01 21:51:04
| АКБ на оба блока,не лучший выход,надо с запасом тогда брать,или заведомо хороших фирм,Yuasa,Fiamm,Panasonic....кроме того поджать и пересмотреть все перемычки,а лучше заменить. |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2011-12-02 11:46:45
| CSB тоже хорошие. ) их заказал |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-12-02 13:36:16
| Вьетнам ,еще ничего,Китай....это смотря с какой линии,надо все тестировать,в коробке запросто одна плохая попадется./Тайваньские,еще 2005 года у меня до сих пор живее всех живых,когда китайские 2008 давно все распухли.В плотных картриджах не рекомендуется ставить батареи склонные к терморазгону,ну это исключительно по опыту.CSB после передачи основного производства в мэйнчайну уже не те ,кроме того подделок уж очень много под них стало./Надо все взвешивать(. |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2011-12-07 19:10:26
| Проблема была в неконтактах в обеих блоках. На входных клеммах по выводу "-". пришлось заменить все акб. Т.к. они заряжены по разному... Спасибо, Chevyuser. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-12-12 01:19:16
| Я поэтому всегда и предупреждаю,о необходимости смены всех перемычек). |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-03-28 01:22:52
| ninzjacont,вопрос немного не по теме..
Помните разбирались с непропаем штырька на соединительной плате в SUM3000 по 48 вольт?
У меня есть вопрос....какое напряжение там поступает на зарядник? + - 200v ?И какое напряжение на питание платки зарядеика (верхний разьем)12 или 24 V?.Заранее спасибо. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|