Подскажите в чем проблема! Smart-UPC 700 (заменены батареи 01 мая 2003г), произведена калибровка Парашютом v.6.2.2 лампочки заряда батареи не мигают! При нагрузке на УПС 30% Парашют показывает (и реально проверено) время работы составляет ~6 минут! :( в чем может быть проблема?
1. Сколько часов заряжались новые батареи после установки ? Обычно их рекомендуют заряжать дольше обычного 12 -15часов. После этого можно делать калибровку.
2. Что делать сейчас ? Разрядите батареи нагрузкой некритически относящейся к ичезновению напряжения.
3. Заряжайте батареи снова 12-15часов.
4. Еще раз выполните калибровку.
5. Не поможет - пишите.
Евгений
Гость
2003-05-06 18:37:32
То: Сергей! После установки батареи заряжались ~7-8 часов. Нагрузка некритически относящаяся к ичезновению напряжения это как понять?
ЗЫ: простите может быть за ламерский вопрос!
Заранее спасибо!
Если Вы знакомы с UPSdiag или APCFIX можете воспользоваться ими. Можете свяаться с разработчиками (см. старый форум), можете написать мне grizenko@narod.ru
Евгений
Гость
2003-05-21 07:35:12
Помогла программа UPCdiag СПАСИБО Всем кто откликнулся и разработчикам!