2012-07-06 18:02:01Всем привет. Пришел аппарат с
неисправностью не вкл. Заменил
все кандеры, почти все убитые
были. Упс после замены акб
уходил в перегруз. После замены
кондеров при подаче 215 В
моргает индикаторами. Типа
неисправно реле. ЗАменил все
реле. ПРоверил транс на обрыв.
Проверил кондер высоковольтный
выходной. Все ок но не работает.
Калибровку пробовал по разному.
При пониженном или повышенном
напряжении сети работает. НЕ
моргает индикаторами. НЕ могу
понять в чем неисправность. Буду
рад если поможете. Транс
звонится так: 1234 контакта
вторички. 1-3, 2-4 между собой.
Проверил на др упсе нерабочем,
вроде так и должно быть.
Дык 100 раз писал,что ежели мигает,значит вычисленное значение выходного напряжения отличается от реального более чем на 5 вольт....поэтому что надо проверить в первую очередь?