Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  Smart and Back UPS signaling
vvkravtsov
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 21/03/06
2006-03-21 15:07:32
Здравствуйте! Есть необходимость контролировать состояние SmartUPS/BackUPS на удаленных узлах доступа. Вопрос - на какие контакты RS-232 выводятся сигналы Power Fail(UPS on battary) и Low Battary? Какие уровни сигналов по напряжению и току нормированы на этих контактах? Чтобы прояснить ситуацию - необходимо информацию от UPS о сбоях питания в линии и о сигнале Low Battary передать MDI-входы SDH мультиплексора Wave Star Metropolis AMS, который питается от этого UPS. Другого оборудования на узле доступа нет - ни компьютера, ни сети передачи данных ethernet/IP. Заранее благодарен, Владимир Кравцов.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2006-03-30 11:20:38
На сайте среди открытых источников информации в Application Notes есть упоминание про порт DB9 ( www.apc.com, The APC Computer Interface Port, AN -12 V1 Рекомендую все-такие другое решение, использование платы сухих контактов для ИБП серии Smart выше 750ВА.