2006-03-21 15:07:32Здравствуйте!
Есть необходимость контролировать состояние SmartUPS/BackUPS на удаленных узлах доступа.
Вопрос - на какие контакты RS-232 выводятся сигналы Power Fail(UPS on battary) и Low Battary? Какие уровни сигналов по напряжению и току нормированы на этих контактах?
Чтобы прояснить ситуацию - необходимо информацию от UPS о сбоях питания в линии и о сигнале Low Battary передать MDI-входы SDH мультиплексора Wave Star Metropolis AMS, который питается от этого UPS. Другого оборудования на узле доступа нет - ни компьютера, ни сети передачи данных ethernet/IP.
Заранее благодарен, Владимир Кравцов.
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03
2006-03-30 11:20:38
На сайте среди открытых источников информации в Application Notes есть упоминание про порт DB9 ( www.apc.com, The APC Computer Interface Port, AN -12 V1
Рекомендую все-такие другое решение, использование платы сухих контактов для ИБП серии Smart выше 750ВА.