АвторТема:  SC620I не правильно рассчитывает нагрузку
Alessio
Участник


Тем: 4
Сообщений: 25
На форуме с 20/01/16
2016-05-05 17:28:43
Суть вопроса в заголовке. При подключении двух ламп 150 ват по acpfix и upsdiag показывает всего 81 ват. Заменили С31, а потом и все емкости на 22мф 16вольт , показания увеличились до 84 ват. (емкости решили поменять так как ибп 2004 года) Что не в порядке?
Alessio
Участник


Тем: 4
Сообщений: 25
На форуме с 20/01/16
2016-05-06 12:30:23
добавлю при подключении нагрузки заряд батареи по программе резко падает до 62 процентов (при включенном проводе питания)
Alessio
Участник


Тем: 4
Сообщений: 25
На форуме с 20/01/16
2016-05-11 16:58:21
что то все спецы молчат...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-05-12 00:58:23
Пост ниочем просто,хоть бы картинку апсфикс какую приложили.....вот шнур вставлен , а какое напряжение сити,работает Ибп от сети или АКБ при этом,что АЦП видит,какая АКБ.... Это к гадалке ,а не к спецам.
Alessio
Участник


Тем: 4
Сообщений: 25
На форуме с 20/01/16
2016-05-12 21:57:21
Здравствуйте, Chevyuser! Итак по порядку: ибп sc620i, шнур питания вставлен, ибп работает от сети, акб - delta 12ah12v, заряд батареи 100%, напряжение заряда батареи по apcfix 13,77в, напряжение сети 230 вольт, подключается нагрузка 150 ватт (лампа накаливания) acpfix показывает нагрузку 40 ватт, если в этот момент выдернуть шнур питания индикация нагрузки еще уменьшиться, хотя по прежнему подключена лампа 150 ватт. Пробовал ставить плату с такого же донора - нагрузку apcfix показывает верно.
Alessio
Участник


Тем: 4
Сообщений: 25
На форуме с 20/01/16
2016-05-12 22:05:51
При отключении сети, ибп нормально переходит на работу от акб. До этого ибп тройку лет проработал на батареи 7ah12v (какой то умелец ее туда вкрячил), может это расстроило ибп?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-05-13 01:05:12
Хорошо,раз картинку жмете,то скажите коэффициент калибровки канала мощности,должен быть не менее C0h .Мог скрутить умелец или к упсдиагу подрывали,он в раз сам расстраивает.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям