APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  BК500-RS CS постоянно включен Clamp
OlegK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 17/10/10
2010-10-17 18:51:56
Подскажите как быть. У меня BU500-RS CS. После включения и тестирования загорается Overload. После детального рассмотрения, оказалось постоянно включены транзисторы Q14 и Q28, сигналом Clamp (нога 19 IC1). Все остальное в порядке. И ключи инвертора, и батарея, и ее зарядка и прочее. Плата 640-0287D rev10. Можно ли заказать у вас наложным платежом контроллер IC1 для ремонта УПСа и имеет ли смысл его замены? Заранее благодарю за поддержку.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-10-18 13:03:21
проверьте правильность подключения трансформатора согласно цветовой маркировке проводов предварительно.Затем отсутсвие пробоя силовых ключей на затвор.
OlegK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 17/10/10
2010-10-20 00:28:21
Chevyuser. Трансформатор подключен согласно цветовой маркировке проводов. Прозвонка транзисторов P55NF в схеме не получилась. После выпаивания, на мое удивление, все окей. Обратный диод звонится что в схеме, что после выпаивания. А вот сток-исток открылись только после выпаивания, ну и подачи положительного потенциала на затвор. Два транзистора npn перед ключами тоже в норме. Стоит ли попробовать другие транзисторы вместо выпаянных? Пока остаюсь при своем мнении, что проблема в контроллере. Проверял сигнал Clamp на затворе аналогичных ключей в другом аппарате APC BU650. Работают как положено, включаются только для теста и соответственно в промежутках между управлением основными силовыми ключами. На данном же аппарате на затворах ключей Clamp постоянный плюс?! P.S. Почему-то считал, что на этом сайте отвечают спецы из тех.центров APC?! Или я ошибаюсь?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-10-20 10:51:33
Спецы не отвечают на такие вопросы.То есть отвечают...везите в СЦ и правильно делают.Прием Вашу плату СЦ не чинят,а меняют целиком,а иногда и аппарат.И еще вопрос,почему Вы не читаете,что Вам пишут и проверяете транзисторы clamp?.Я написал про HRF3205 или что там у Вас стоит?Исправный транзистор звонится как диод (если в схеме).Затворы в схеме звонятся на исток более1,2 вольта н прозвонке диодов в одну из сторон или не звонятся вообще.Можете снять проводки обмотки clamp и посмотреть,что на затворах силовых ключей.Если амплитуда менее 10 вольт проверяйте опять-же транзистор.При неисправных ключах clamp или не будет вырабатываться,или будет большой длительности.Он всегда есть,когда закрыты силовые.
OlegK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 17/10/10
2010-10-30 17:25:34
Спасибо, Chevyuser, за советы и рекомендации. Все оказалось гораздо проще.
OlegK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 17/10/10
2010-10-30 17:51:37
Аппарат отремонтирован, делюсь своим опытом для тех, с кем приключиться подобное! Все транзисторы, как и силовые Q14,Q28, так и Q31,Q15 оказались целыми. В ключах пушпульной схемы я не сомневался изначально, т.к. по осциллограммам размах амплитуды был в норме, как и выходное напряжение RMS при работе от батареи. Я убедился в том, что на затворах ключей Clamp Q14,Q28 был высокий уровень порядка 13В, который естественно держал ключи постоянно в открытом состоянии, но не удосужился в то же время посмотреть как ведет себя выход Clamp контроллера, нога 19. При внимательном повторном рассмотрении оказалось, что при включении UPS сигналы проскальзывают, и следующий далее транзистор Q31 тоже работает. А вот далее сигнал с его коллектора через R135 на базу Q15 не проходит! Сам резистор звонился, порядка 8кОм. Но при ближайшем рассмотрении с "глазами" оказалось что он не контачит. В итоге был включен паяльник и неисправность была устранена.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям