АвторТема:  SUA1000XLI (мигают
Александр С.
Гость
2008-05-22 16:09:11
Уважаемые коллеги! Подскажите в чем может быть проблема. Вообщем примерно месяц назад преобрели 2 SUA1000XLI. Несколько дней назад на одном из ИБП было замечено следующее. Одновременно мигали индикаторы Режима понижения напряжения, Питания от сети, Режима повышения напряжения, Перегрузки, Питания от батарей и Необходимости замены батарей. При этом ИБП издавал непрерывный звуковой сигнал, а индикаторы нагрузки и заряда батереи не горели вовсе. После выключения и повторного включения все пришло в норму. Сегодня ситуация повторилась. Подскажите, что все это может означать?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2008-05-22 16:21:24
А в логах ПО что есть? Можно ли отключить ИБП, переподключить отключить батареи, выставить низкую чувствительность, а затем проверить включение от батарей. Работает? Вообще говоря мигающие одновременно центральные 6 индиактров - внутренняя неисправность. Если поочередно по два сверху вниз - из ПО был сигнал уйти в спящий режим...
Александр С.
Гость
2008-05-22 16:29:11
ПО не устанавливалось. ИБП подключены от 8 киловаттной Ресанты. Напряжение, которе подается на ИБП - 230 В. При нажатии кнопки Test самопроверку успешно проходит. Уровень заряда батарей (все 5 индикаторов), Уровень нагрузки (2 индикатора). Видимо придется ставить PowerChute...
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2008-05-22 16:59:15
Александр, везите девайс в СЦ, это гарантийный случай.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям