АвторТема:  SMART-UPS RT 5000 RM XL нет заряда на батарею
aleksey.pr
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 20/02/14
2014-02-20 14:02:41
Добрый день. Знающие, помогите схемкой зарядной части или рабочими параметрами. На данный момент, К.З на Q730 Q731 в обрыве F704 F705. С782-0,8mF
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-02-20 22:01:40
F704 F705 есть на замену?*
aleksey.pr
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 20/02/14
2014-02-20 22:46:20
Да есть, утопленник старый имеется. Элементы живые. Его походу в подвале хранили вот и зацвёл.
aleksey.pr
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 20/02/14
2014-02-20 22:49:11
Может имелось в виду F704 & F703 ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-02-20 23:31:31
А мне откуда знать,что у Вас в обрыве?С792 дб 1 мкФ,F704-3А 350В ,R810 обязательно проверить 10 Ом.T702-проверить индуктивности обмоток,R776 и 777 проверить на номинал и равенство,D736-739 проверить,С716 проверитьС796-проверить на esr/