Тема: SMART-UPS RT 5000 RM XL нет заряда на батарею
aleksey.pr
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 20/02/14
2014-02-20 14:02:41Добрый день. Знающие, помогите схемкой зарядной части или рабочими параметрами.
На данный момент, К.З на Q730 Q731 в обрыве F704 F705. С782-0,8mF
А мне откуда знать,что у Вас в обрыве?С792 дб 1 мкФ,F704-3А 350В ,R810 обязательно проверить 10 Ом.T702-проверить индуктивности обмоток,R776 и 777 проверить на номинал и равенство,D736-739 проверить,С716 проверитьС796-проверить на esr/