АвторТема:  SURT1000XLI проблема с входным напряжением
Pivo85
Участник


Тем: 4
Сообщений: 8
На форуме с 14/03/10
2015-04-14 17:11:36
Добрый день. Ибп SURT1000XLI main 640-0781L, control- 640-0780P REV15, проц PD780-0001E REV 6. Слетели все константы, после установки констант по таблице при подключении в сеть показывает 315 В и продолжает работу на аккумуляторах. Через терминал выставил напряжение соответственно мультимитру. Какое то время ИБП работал нормально, после чего начал показывать напряжение на входе 150В.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-04-15 00:33:50
Ну а Вы чего ждали?Плата то старая управления ,видимо опять все и смлетело...ну или выставили не до конца..напряжение DC bus правильное ?И версия прошивки выбрана I ?
Pivo85
Участник


Тем: 4
Сообщений: 8
На форуме с 14/03/10
2015-04-15 17:19:43
Версия прошивки 413.6.I, DC + - 396 стоит.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-04-15 17:56:57
Ну а что с коэффициентом по напряжению сети,он более не крутится? Что было поводом,что все слетело исходно?А то может микру просто поменять на плате управления ,бывает они протираются до дырок,ИБП же постоянно ее пишет...
Pivo85
Участник


Тем: 4
Сообщений: 8
На форуме с 14/03/10
2015-04-15 18:02:45
Напряжение не стабальное, иногда скачет в большом диапазоне, иногда плавает в приделах 20В.Настройки не слетают. При скачках так же плавает напряжение на DC шине.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-04-15 23:23:06
Плату управления надо заменить,на ней минимум 2 емкости наелись и неправильно работает ацп.Надо проверить цепь формирования отрицательного смещения -8 в.
Pivo85
Участник


Тем: 4
Сообщений: 8
На форуме с 14/03/10
2015-04-16 14:42:02
Емкости 33х35В или керамика?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-04-17 00:12:17
Ну скорее всего 33х35В ,хотя со 2 ой ноги АЦП на землю может течь керамика.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям