АвторТема:  Не запускается Smart-UPS RT On-line
Калинин Павел
Гость
2011-03-28 11:54:45
Добрый день! Не запускаются несколько ИБП. Лежали 1.5 года в коробке. Насколько я понимаю, даже если батареи полностью разряжены, ИБП должен запуститься?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2011-03-28 12:02:30
Если лежали с подключенными АКБ, то АКБ в топку, если с не подключенными, АКБ подключить, ИБП воткнуть в розетку, и оставить на 8 часов (на кнопочки не нажимать).
Калинин Павел
Гость
2011-03-28 12:07:28
Лежали с подключенными АКБ. То, что их выкинуть- это ясно, непонятно почему ИБП не запускаются.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2011-03-28 12:28:24
Без АКБ (с плохими АКБ) не запустится
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-03-28 14:32:55
Можно попытаться зарядить от внешнего зарядного ,вольт до 12 на батарейку,потом попробовать включить,но это на свой страх и риск,причем емкости более 50 % от батарей будет ожидать трудно.О каких ИБП хоть речь идет?Если оборудование будет питаться критичное,то заменить батарейки однозначно.