Автор | Тема: Блок питания CoolerMaster eXtreme Power Plus 500W (RS500-PCAPA3-EU) ATX 12V V2.3 и APC BE525-RS |
Юрий
Гость
|
2011-01-31 11:12:36 Блок питания покупал в
сентябре...знаю он подходит к
моему ИБП!...но иногда слушу
странные звуки из БП...идёт
какой-то треск
высокочастотный...сначало
слышно в комнате...потом утихает
звук и при прислонении к корпусу
можно услышать этот звук( он
тихий...немного как треск
высокочастотный)...может это
какие-то помехи в
сети???...исправный ли блок
питания? ...хотя стоит ИБП
спасибо!)
извините если ошибся разделом) |
|
Юрий
Гость
|
2011-01-31 12:30:50
| ...или может ИБП неисправный? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-01-31 13:01:55
| В БП кулер вообще-то есть,может грязь попадает?В каком это хоть режиме?ИБП может и подходит,только перегружен он у Вас по мощности ровно в 2 раза!!!!!!!! |
|
Юрий
Гость
|
2011-01-31 14:05:45
| моё всё железо питает мощности до 300 ватт!
я даже с холодного старта запускал...запускается...мощности ибп хватает.просто БП взял мощнее...т.к. с активной схемой PFC нельзя то с с пассивным PFC нашол этот....
извините я может быть неправильно выразился...
при работе компа от батареи ИБП, блок питания как-бы зудит)...но при работе от сети (когда зелёная лампочка на ИБП) его неслышно,но если подойти близко к корпусу и прислушаться,то блок питания как-бы "пищит" или тихо "зудит" высокочастотно. НО иногда я заметил что появляеться какой-то треск высокочастотный с шумом, шипением. такое ощущ. как это помехи. длиться 1-2 сек и пропадает...в день может быть 1-2 раза а может и не быть.
вообщем есть ли поводы реально беспокоиться.
Блок питания покупал в сентябре. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-01-31 14:46:45
| Я не говорю,что не хватает,только когда батарее станет больше года,не идивляйтесь,что вместо перехода на батарею,иногда может все отключиться.Если работает комп,то в зависимости от загрузки проца тон свиста БП может меняться,хотя обычно в БП свистит только стэндбай.Причиной треска так-же могут быть плохо вствленные вилки,хвост в БП или искрение в розетках,вводном щитке.Трес при работе от батареи будет всегда из-за фронтов псевдосинуса. |
|
Юрий
Гость
|
2011-01-31 14:52:35
| свист высокочастотный присутстувует когда он работает от сети с ИБП.
немного непонял: искрение в розетках,вводном щитке. это как?) в розетка у меня в комнате не искрит а входной щиток этот тот который в подьезде стоит , где рубильник и счётчики?)))
стоит ли реально беспокоиться о железе компа и о моём БП? |
|
Юрий
Гость
|
2011-01-31 15:40:21
| Chevyuser ? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-01-31 17:59:03
| Искрение может присутсвовать в разьеме кабеля,который вставлен в бп ,хотя были и не опаянные контакты этого же разьема с внутренней стороны корпуса БП,просто в дырочке проводок загнут и не опаян).Если есть тумблер на самом БП,он иногда дурит,в розетке на стене неплотно завернут винтик под одним из проводков из стены,особкенно если аллюминий,в щитке плохо привернуты провода к болтам пакетников.Особенно проверь связь с работой холодильника,особенно с моментом включения. |
|
Юрий
Гость
|
2011-01-31 18:01:08
| Chevyuser, а беспокоиться о не правильной работе БП стоит или нет?
или он работает исправно?) |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-01-31 21:37:01
| Ну а что беспокоиться,работает ведь.ну когда жахнет,догда и беспокоиться надо начинать.Могу по опыту ремонта БП только сказать,что при питании от сети полностью исправный БП звуков издавать не должен,различимых за шумом кулера.Ваш-в нормальном состоянии может издавать лишь гудение с частотой 50-100 гц за счет дросселя PFC.Я тут пару дней назад чинил SUA1000,занижал измеренное значение сети,смотрел эпюру на выходе измерительного трансформатора,иногда была полная иллюзия пробоя выпрямителя....пока я не включил питание от батарей....оказалось,что время от времени синусоида в сети теряет макушку и превращается в трапецию....Вот что они там включали?а я на ИБП думал! |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.