Сергей
Гость
2009-05-13 10:38:43
APC BE 700RS при работе от батареи без нагрузки выдает 170 вольт, под нагрузкой 50-70% напряжение на выходе поднимается до 200 вольт, правильно ли это, если нет то в чем проблема ?
андрейка3
Участник


Тем: 0
Сообщений: 323
На форуме с 27/06/07
2009-05-13 13:40:59
В BE 700 при работе от батарей на выходе ступенчатая апроксимация, а не чистый синус и 166 - 180 V это нормальная величина,с подключением нагрузки BE 700 меняется ширина импулься, и показывает до 200 - 215v .Ваш тестер не измеряет действующее значение напряжения. Измерьте осцилографом,амплитуда импульса будет около 305 - 310 Вольт .
Сергей
Гость
2009-05-14 11:57:32
Спасибо!