APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  back-UPS CS 650 на батарее тянет полминуты, потом overload
pvl57
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 17/04/11
2011-04-17 14:27:10
Собственно, вопрос задан, подскажите, пожалуйста, в чем проблема. Куплен года 3 назад, Сер.№ S5B0743T35048. При переходе на батарею UPS как-то "булькает".
pvl57
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 17/04/11
2011-04-17 14:32:24
PowerChute показывает потребляемую мощность всего 88 Вт и время работы от батарей порядка 35 мин.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-18 00:54:19
Ну выпущен он в 2007 году,по всему если он эти 3 года работал ,батарею пора менять,так что надо начать с проверки батареи и зарядки,про подробности читайте тему про свистяще-шипящие звуки,этот ИБП аналогичен 500RS
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям