dmr
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 03/10/12
2012-10-03 09:01:31
При смене батареи спутал полюса, тут же поменял обратно, но после этого ups больше не включается. Что могло погореть? В розетку UPS не включал.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2012-10-03 10:32:18
Хоть назвали бы несчастного , смартов много . Минимум погорел предохранитель , а дальше .....??
dmr
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 03/10/12
2012-10-03 11:06:26
SU420INET
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-10-03 13:12:37
Обычно сгорают 3 предохранителя,2 больших на 30 А помоему.автомобильные флажковые и один мелкий зеленый на 3 А.Главное ,чтоб транзисторы,те что на радиаторах,не треснули...хотя в этом по 2 на плечо,не должно было..а вот в 280 той моделе часто лопаются.
dmr
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 03/10/12
2012-10-03 14:16:09
спасибо