okulski
Участник


Тем: 1
Сообщений: 12
На форуме с 11/11/12
2012-11-11 17:25:20
передней панели нет. при подаче питания включаются вентиляторы, через вэб интерфейс показывает режим бипас и перегрев батарей. (при этом батарей в самом упсе нет) датчик батарей 8кОм реагирует на температуру пальцев, от разъёма датчика контакт есть до платы управления так что разъёмы отпадают. подскажите дальнейшие шаги по диагностике и поделитесь линком на схему или самой схемой. при отключении батарей упс отключается полностью. напряжение сети мерит и видит.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-11-13 01:07:06
Включите и выключите ИБП нормально ,затем посмотрите через коммуникационный порт абсолютное значение температуры.Панель можете от любого смарта версии выше 3.5 взять.
okulski
Участник


Тем: 1
Сообщений: 12
На форуме с 11/11/12
2012-11-13 10:21:42
к сожалению подобных ибп у меня нет потому панель взять не от чего. рабочую температуру показывает в норме от 20 до 31 градуса в зависимости от обстановки в помещении. скиньте распиновку на утп коннекторе кнопок вкл и выкл тогда попробую включить и выключить.......... в принципе мне особо панель и не нужна его всёравно планируется мониторить удалённо через вэб модуль.
okulski
Участник


Тем: 1
Сообщений: 12
На форуме с 11/11/12
2012-12-08 20:11:31
взял панель от другого сум1500 подключил включил упс упс запустился. выключил при повторном включении упс начав диагностику не доходя до перехода на батареи вырубается и начинает мигать линейками нагрузки и заряда. больше нормально запускаться не захотел. тогда я переставил плату контроллера упса оба упса нормально запустились и перешли в рабочий режим. оба нормально работают от батарей. более детально проверить было некогда. вопрос что обозначают мигающие линейки. и чего не нравилось контроллеру в родном упсе?
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2012-12-09 00:52:49
проц в колодке стоял или нет?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-12-09 02:15:49
Плохой контакт проца в колодке,плохая пайка колодки к плате или плохой контакт контроллера в слоте.Неисправности по мере вероятности.
okulski
Участник


Тем: 1
Сообщений: 12
На форуме с 11/11/12
2012-12-09 16:19:28
включил. работает. но вот такй финт. 05/30/2006 02:01:36 UPS: AVR Boost no longer active. 05/30/2006 01:57:23 UPS: Enabled AVR Boost; low incoming line voltage. 05/30/2006 01:47:40 System: Web user 'apc' logged out from 192.168.169.224. 05/30/2006 01:47:17 UPS: AVR Boost no longer active. 05/30/2006 01:44:15 UPS: Enabled AVR Boost; low incoming line voltage. 05/30/2006 01:42:01 UPS: AVR Boost no longer active. 05/30/2006 01:39:38 System: Web user 'apc' logged in from 192.168.169.224. 05/30/2006 01:39:06 UPS: Enabled AVR Boost; low incoming line voltage. 05/30/2006 01:38:23 System: Web user 'apc' logged out from 192.168.169.224. 05/30/2006 01:31:48 UPS: Self-test passed. 05/30/2006 01:31:34 UPS: Outlet Group 3, Outlet Group, turned on due to UPS turn on. 05/30/2006 01:31:34 UPS: Outlet Group 2, Outlet Group, turned on due to UPS turn on. 05/30/2006 01:31:34 UPS: Outlet Group 1, Outlet Group, turned on due to UPS turn on. 05/30/2006 01:31:33 UPS: Turned on. 05/30/2006 01:31:33 UPS: Self-test initiated. 05/30/2006 01:31:06 UPS: Outlet Group 3, Outlet Group, turned off due to UPS turn off. 05/30/2006 01:31:06 UPS: Outlet Group 2, Outlet Group, turned off due to UPS turn off. 05/30/2006 01:31:06 UPS: Outlet Group 1, Outlet Group, turned off due to UPS turn off. 05/30/2006 01:31:05 UPS: Turned off. 05/30/2006 01:31:02 UPS: Internal battery temperature within threshold limits. 05/30/2006 01:31:02 UPS: Returned from bypass. 05/30/2006 01:27:43 System: Web user 'apc' logged in from 192.168.169.224. 05/30/2006 01:22:42 UPS: Self-test not run; UPS is overloaded. 05/30/2006 01:22:33 UPS: Internal battery temperature exceeds critical threshold. 05/30/2006 01:22:33 UPS: In bypass due to an internal fault. 05/30/2006 00:47:31 UPS: AVR Boost no longer active. 05/30/2006 00:46:30 UPS: Enabled AVR Boost; low incoming line voltage. 05/30/2006 00:24:12 UPS: AVR Boost no longer active. 05/30/2006 00:16:07 UPS: Enabled AVR Boost; low incoming line voltage. 05/29/2006 23:42:30 UPS: AVR Boost no longer active. 05/29/2006 23:42:17 UPS: Enabled AVR Boost; low incoming line voltage. 05/29/2006 23:17:19 System: Web user 'apc' logged out from 192.168.169.224. 05/29/2006 23:13:37 System: Web user 'apc' logged in from 192.168.169.224. 05/29/2006 22:34:11 UPS: Turned on.
okulski
Участник


Тем: 1
Сообщений: 12
На форуме с 11/11/12
2012-12-09 16:23:39
вопрос представителям апс ГДЕ УВИДЕТЬ ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ БАТАРЕЙ!!!!!!!!!!!! и КАКОВЫ ПЕРЕЛЫ ЗНАЧЕНИЙ ДАННОГО ДАТЧИКА? добавлю то что к упс подключены только дополнительные комплекты батарей!!!!!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-12-10 15:28:54
okulski,Вы слушаете ,что вам пишут?У вас iternal fault! а вы про пороги какие-то.Я еще не совсем уверен,что проблема вызвана проблемой в контакте на пу,проблема может крыться и в отсутсвии панели.если кабель к ней висит в воздухе.Обмен данными производится по шине типа I2C и терминатор Data line находится на панели.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-12-10 15:33:45
Хотя,если вы писали о мигании крайних столбцов,то значит панель вешали,а это говорит о неадекватности на параллельной линии данных ...то есть с AЦП данные читаются некоректно,а это на 90 % пайка или контакт между процом и ацп.
okulski
Участник


Тем: 1
Сообщений: 12
На форуме с 11/11/12
2012-12-10 16:36:26
да панель я подключал. упс мигает столбцами и горит бипасс. притом на неродном блоке упс запускается но через какое то время вываливается в это состояние перезапускаю он опять в норме и опять через какое то время падает. ОК проверю работу исправного упса без панели. про датчик мне интересно чтобы просто посмотреть его состояние в аварии и в нормальном режиме. хотя с другой стороны сколько стоит новая плата процессора?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-12-11 01:00:15
Плата 640-711D ? Вот примерно в середине микросхема в кроватке,аккуратно вынуть,зачистить выводы с боков ластиком и не прикасаясь пальцами к выводам поставить обратно.Далее проверит наежность установки J306.Убедиться ,что оба кулера подключены и крутятся быстро.такая плата около 2 крб.
okulski
Участник


Тем: 1
Сообщений: 12
На форуме с 11/11/12
2012-12-11 22:38:33
попробую ваши рекомендации 640-7711D 2000руб?
okulski
Участник


Тем: 1
Сообщений: 12
На форуме с 11/11/12
2012-12-11 22:40:20
а панель 640-7714B ? (можно любую совместимую)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-12-12 00:24:47
Панель особо не встречал,чтоб продавалась,всегда прикорячивал,какая попадется от смартов.(черных)
okulski
Участник


Тем: 1
Сообщений: 12
На форуме с 11/11/12
2012-12-12 15:16:48
да мне по барабану какая панель просто у нас тут подобных нет
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-12-13 00:26:28
Мне отсюда не видно,что там у вас (гора панелей мешает))))
okulski
Участник


Тем: 1
Сообщений: 12
На форуме с 11/11/12
2013-01-03 10:56:27
ноги проца почистил разъём воткнут чётко. плату проверял на 2х упсах (родной и другой исправный упс) глюк перекочёвывает с ПЛАТОЙ (потому как даже смена проца ничего не изменила) глюк то есть то нету то упс работает без проблем какое то время то сам вырубается. (с другим контроллером этот упс работает без проблем) так что косяк именно в плате. отсюда вопрос где купить плату контроллера и панель индикации?
okulski
Участник


Тем: 1
Сообщений: 12
На форуме с 11/11/12
2013-01-03 11:05:28
ещё признак этого глюка когда мигают нагрузка и батарея и горит бипас нажатие на выключение приводит к пику щелчёк реле но при отпускании вё зажигается обратно и моргает. если же кнопку удерживать то упс безостановочно пикает и щёлкает реле (индикаторы нагрузки и батареи иногда вспыхивают)
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-01-03 12:01:40
okulski, ссылка
okulski
Участник


Тем: 1
Сообщений: 12
На форуме с 11/11/12
2013-01-03 12:32:04
ещё 1 дргие 2 сум включаются и без какой либо подключенной батареи а этот нет и при отключенной батарее он пытается работать видимо до проявления глюка потом просто гаснет а 2 исправных работают но ругаются на батарею
okulski
Участник


Тем: 1
Сообщений: 12
На форуме с 11/11/12
2013-01-03 12:50:35
при установке в родной упс плата ведёт себя ещё более не адекватно когда глюк есть (работают медленно оба вентилятора) когда глюк "проходит" то оба вентилятора включаются на полную мощность и упс можно и отключить нажатием кнопки и включить. при том упс сам меняет скорость вентиляторов время от времени (что опять же говорит о том что этот припадок временный)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-01-03 12:58:06
Просто чудеса)))С одной стороны похоже на потерю емкости мелких белых емкостей(это когда кнопкой отключения не выключается) хотя возможно и утечки есть.Попробуйте плату феном для волос погреть и тепленькую включить...будет глюк или нет?....платы у меня есть,уже говорил.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-01-03 12:58:56
Кстати,посмотрите,в разьеме под кабель к панеле ничего не набилось?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям